请教一个预埋的问题
哈次客人
2019年06月03日 21:48:14
只看楼主

小弟入行甲方工程师不久,今日巡视过程中发现此问题,查了查资料貌似也没有要求说不让这么做,请问这样做可以吗

小弟入行甲方工程师不久,今日巡视过程中发现此问题,查了查资料貌似也没有要求说不让这么做,请问这样做可以吗 微信图片_20190603214737.jpg
免费打赏
kugua6818
2019年06月06日 12:59:10
2楼
你要说什么?剪力墙浇筑的时候是否可以直接将配电箱一次浇筑到位?这个没有什么规定,但是如果一次浇筑的话,浇筑砼和振捣的时候容易造成配电箱箱体变形,移位。如果精装交房的话后期处理会比较麻烦。但是优点在于省时间,同时省掉了做木套箱的成本。反正我的工程是不允许这么做的。
回复
方安电子
2019年06月09日 08:55:03
3楼
现在基本上都是这么干的吧
回复
mlcy_688
2019年06月11日 11:11:00
5楼

你对什么有质疑?想问什么都没说清。

我根据图片说一下:1、结构里不下套箱,直接埋铁(盒)箱一同随结构浇筑,如果是接线盒还说得过去,如果是设备箱,拆模后因振捣等容易歪斜,装修找平后做不到与墙面齐平。2、塑料盒有用铁管的,铁盒严禁用塑料管,而且塑料管进箱要用塑料锁扣锁母,图中做法有点蛮干。3、结构中塑料管过多,直径过大,尤其成束挤在一起会破坏结构强度的,当然,这要由土建结构设计来确定。

回复
yayacs1980
2019年06月11日 15:08:02
6楼
照片都看不清,想说什么?
回复
xingye8860
2019年06月17日 10:44:23
7楼
不带现场开关,如何理解
回复
asmdl
2019年07月12日 23:44:54
8楼

其实照片也是语言的一种,语言就是思想的表现,照片拍的好不好直接反映出拍摄者的思维


回复

相关推荐

APP内打开