变压器变比测试仪容易发生哪些故障
赫兹电力
2019年06月03日 14:14:24
只看楼主

变压器变比测试,是变压器在交接及大修后必须进行的试验项目。 做变压器变比试验的目的主要有以下几点 (1)检查变比是否与铭牌相符,以保证正确的电压变换。 (2)检查电压分接开关指示是否正确。 (3)检查变比,即检查各绕组的匝数比,可判断变压器是否存在匝间短路。 (4)测出三相变压器本身变比的不平衡程度,确定零序分量的大小。 (5)获得准确的变比,以判别变压器是否可以并列运行。

变压器变比测试,是变压器在交接及大修后必须进行的试验项目。


做变压器变比试验的目的主要有以下几点

(1)检查变比是否与铭牌相符,以保证正确的电压变换。

(2)检查电压分接开关指示是否正确。

(3)检查变比,即检查各绕组的匝数比,可判断变压器是否存在匝间短路。

(4)测出三相变压器本身变比的不平衡程度,确定零序分量的大小。

(5)获得准确的变比,以判别变压器是否可以并列运行。


当两台并列运行的变压器二次侧空载电压相差为额定电压的1%时,两台变压器绕组中的环流将达到额定电流的10%左右时,会增加变压器的损耗,占据变压器的容量。因此,变比的差值应限制在一定范围之内。


目前常见的变比测试仪(需要输入一些铭牌上的数据,一般输入额定电压,额定分接比,档位数),一般电源需要供给220V市电。最新的智能变比测试仪器(盲测无需输入任何参数即可测试),采用新的单片机,内部有锂电池供电,支持数据存储及U盘转存,实现打印等微机处理。


此外还有一些厂家将高低压侧接线孔,分别整合成专用四孔或者三孔插头。将测试线的中间段组成一根线缆,这样方便现场整理。


HZBB 变压器变比测试仪采用现代电子技术,研制出了新一代全自动变比组别测试仪。它体积小,重量轻,精度高,稳定性好。它采用了大屏幕汉字显示、菜单操作,界面友好。变比组别可一次测完。


变压器变比测量仪的性能特征想必自己都无比分明了,那样咱们在运用变压器变比测量仪时,该当注意哪些问题呢?

第一,在测量两头,人不要触摸试品。

第二,假如测试线短路,高低压接反,会熔断安全。安全熔断后,假如进行测量,特性变比组别测量仪在显现“正在测量,请期待!”后愣住。请关机,改换相反定量的安全,重测。

其三,连线要保护接触优良。仪器应优良接地!

第四,仪器的任务场合应阔别强磁场、强电场、高频设备。供电电源干扰越小越好,宜选用照亮线,假如电源干扰仍是较大,能够由交流污染电源线仪器充电。交流污染电源的定量大于200VA即可。

第五,在幽暗地点任务,能够翻开背阴,为减小显现器功耗,背阴不是很亮。

第六,假如显现器没有字符显现,或者色彩很淡,请调理亮度洪水位器至适合地位。

第七,仪器任务时,假如涌现液晶显现混乱,按一切按键均无呼应,或者许测量值与实践值相差很远,请按复位键,或者许关失落电源,再从新操作。

第六,假如显现器没有字符显现,或者色彩很淡,请调理亮度洪水位器至适合地位。

第八,仪器应寄存在枯燥透风处。


下面就将常见变压器变比测试仪在使用过程中常遇到的问题汇总

1、测试时将高低压测试线接反,这种情况在常见变比测试仪会将仪器损坏。在一些新测试仪中加装了保护装置,测试线接反时会将测试回路的保险丝熔断。

2、测试值与计算值不符,接线组别与铭牌接线组别不符,可能是仪器损坏,也可能是变压器存在问题。

3、测试注意事项夹线钳必须可靠夹紧,避免测试过程中夹线钳掉落,在以往测试中发现,测试中夹线钳掉落,继而导致仪器损坏。

4、测试过程中禁止触摸被测试变压器接线铜牌。


现场对变压器变比是否损坏的检测方法

1、用被检测的变比测试仪对已经测试合格的变压器进行复测,与合格数据进行对比。

2、将高低压侧测试线钳A-a;B-b;C-c夹住,进行测试。此时变比测量结果应该为1。部分厂家不建议用此方法测试,存在一定的争议。

免费打赏

相关推荐

APP内打开