德力西电气小型断路器的分类,功能区别和适用范围
德力西电气北京
2019年05月31日 19:09:54
来自于照明工程
只看楼主

德力西电气小型断路器又称微型断路器,适用于交流50/60Hz额定电压230/400V,额定电流至63A线路的过载和短路保护之用,也可以在正常情况下作为线路的不频 繁操作转换之用,主要用于工业、商业、高层和民用住宅等各种场所。 一,德力西电气小型断路器体积小安装方便使用灵活,广泛的应用在用电系统中。德力西电气小型断路器具有短路保护(电磁脱扣)过载保护(双金属片热脱扣)。小


德力西电气小型断路器又称微型断路器,适用于交流50/60Hz额定电压230/400V,额定电流至63A线路的过载和短路保护之用,也可以在正常情况下作为线路的不频


繁操作转换之用,主要用于工业、商业、高层和民用住宅等各种场所。

德力西电气小型断路器DZ47s.jpg

一,德力西电气小型断路器体积小安装方便使用灵活,广泛的应用在用电系统中。德力西电气小型断路器具有短路保护(电磁脱扣)过载保护(双金属片热脱扣)。小


型断路器搭配了漏电脱扣附件就组成我们最常见的漏电保护器。


1,短路保护:当线路发生短路故障短路电流非常大,利用电磁线圈的电磁力去驱动线圈里面的铁芯推动推杆,推杆顶开锁扣,实现分断功能时间小于等于0.1秒。


2,过载保护:当线路发生过载故障时电流超过额定电流而且小于设定的短路电流值,过载电流使热双金属元件弯曲并推动锁扣,从而实现分断断路器的功能,时间根据电流大小的不同有相应的延时。

德力西电气小型断路器DZ47P-2p.jpg

二,小型断路器分断能力:


1,一般额定短路分断能力(Icn):6A-40A:6KA,50A-63A:4.5KA。


2,运行短路分断能力(Ics):6A-40A:6KA,50A-63A:4.5KA。


三,小型断路器的分类


1,按产品极数分为单极、二极、三极与四极四种(如上图);


2,按额定电流(A)分:1、3、6、10、16、20、25、32、40、50、63A;


3.按磁脱扣曲线类型可以分为:脱扣曲线A/B/C/D。

德力西电气小型断路器DZ47.jpg

我们特别来分析一下脱口曲线类型


1、A 型脱扣曲线:磁脱扣电流为(2-3)In, 适用于保护半导体电子线路,带小功率电源变压器的测量回路或线路长且电流小的系统。


2、B 型脱扣曲线:磁脱扣电流为(3-5)In ,适用于纯阻性负载和低压照明回路,常用于保护住户配电系统,家用电器的保护和人身安全保护。


3、C 型脱扣曲线:磁脱扣电流为(5-10)In ,适用于感性负载和高感照明电路,常用于保护配电线路以及具有较高接通电流的照明线路。


4、D 型脱扣曲线:磁脱扣电流为(10-20)In ,适用于高感负载和较大冲击电流的系统,常用于保护具有很高冲击电流的设备,如变压器,电磁阀等。


四,不同脱扣曲线的小型断路器的使用范围。


A 特性:2倍额定电流,很少用,一般用于半导体保护;


B 特性:2~3倍额定电流,一般用于变压器侧的二次回路保护;


C 特性:5~10倍额定电流,该特性是最常用的,用在轻载场所,一般用于建筑照明插座用电,配电盘用电等等;


D特性:10~20倍额定电流,可以用在重载启动的场所,可以避开设备启动后瞬时电流过大导致开关不必要的过载跳闸,一般用于动力配电.,小功率电机启动等。


维修电工只有弄清楚了小型断路器的种类和适用范围,才能在日常的电力维修工作中合理的选用最合适的德力西电气小型断路器,设备和线路也可以更加安全的运行。