临高压系统高位水箱和某单独消防系统常高压高位消防水池是否可以合用?
cof1559095774306
2019年05月29日 10:15:37
只看楼主

目前在建一项目,办公楼,建筑高度260m。变更设计前消防系统为消火栓系统及喷淋系统,采用地下消防水池 转输水箱串联 100m³高位水箱稳压的设计方案。现甲方要求塔楼标准层办公区域隔墙改为C类防火玻璃,并增加一小时防护冷却喷淋。经计算防护冷却系统消防水量为40m³,请问可否在屋顶设置140m³以上的消防水箱,既作为消火栓系统和喷淋系统的稳压水箱,又作为防护冷却系统的消防水池? 如果可以,如何保证这个高位水箱的两路进水?是由生活系统供水,还是要另设转输泵?

目前在建一项目,办公楼,建筑高度260m。变更设计前消防系统为消火栓系统及喷淋系统,采用地下消防水池 转输水箱串联 100m³高位水箱稳压的设计方案。现甲方要求塔楼标准层办公区域隔墙改为C类防火玻璃,并增加一小时防护冷却喷淋。经计算防护冷却系统消防水量为40m³,请问可否在屋顶设置140m³以上的消防水箱,既作为消火栓系统和喷淋系统的稳压水箱,又作为防护冷却系统的消防水池?

如果可以,如何保证这个高位水箱的两路进水?是由生活系统供水,还是要另设转输泵?

查了很多资料,目前似乎没有这么做的。因为整个项目的方案已经定下来了,按临高压设置防护冷却系统很难实现,我也是第一次遇到这种变更设计,希望听听各位大神的意见……


时隔一年这个防护冷却还是要做,这么考虑主要是1.当地消防大队要求该分隔玻璃完整性为1h,甲方出于成本控制,采用了耐火完整性可满足要求,隔热完整性不足1h的玻璃。2.因为现场边坡问题,地下消防水池已经没有位置,而减少车位是甲方最最最不希望采取的方案,因此来探讨此方案的可行性。增加的40m³水量是满足防护冷却系统在整个灭火过程中的需求的。

luowenkai0812
2019年05月31日 14:45:45
2楼
666
回复
w伟
2019年06月01日 08:38:35
3楼
140立方的水箱,你的心真大
回复
liupoquan
2019年06月01日 13:28:26
4楼
路过看看
回复
xingye8860
2019年06月03日 08:41:00
5楼
采用地下消防水池
回复
老虎下山
2019年06月03日 16:42:21
6楼
学习了!谢谢分享!
回复
jianghongye
2019年06月09日 12:19:43
7楼
你存贮了全部的一次火灾用水量为什么还要两路进水???我个人觉得可以合用但是要两个容积之和。问题是加这么多荷载结构会同意吗?还不如在地下室占用一些车位扩大消防水池。
回复
qq_1500436486248
2019年06月13日 14:43:27
8楼
学习了!谢谢分享!
回复
xingye8860
2019年06月18日 08:46:59
9楼
来源:中国给水排水
回复
原来设计是空
2019年06月27日 10:35:16
10楼
个人觉得没什么问题
回复
王铜
2019年06月28日 07:22:02
11楼

在地下室扩大消防水池。