混凝土结构含钢量经验值(一)
吉时已到
2019年05月29日 00:26:05
只看楼主

一、背景介绍 大多数成熟的房地产公司都要求结构专业控制含钢量。那么,不同条件(烈度、场地、结构高度)下的经验含钢量是多少呢? 1.本文以表格形式,对经验含钢量、砼含量作一归纳,可作为结构设计人的依据。 2.另外,还将概括性地附上节约结构造价的一些常用措施。 二、 经验含钢量 含钢量kg/m2及混凝土用量m3/m2: 【1】类别说明 A类抗震设防烈度为6度(0.05g);

一、背景介绍

大多数成熟的房地产公司都要求结构专业控制含钢量。那么,不同条件(烈度、场地、结构高度)下的经验含钢量是多少呢?

1.本文以表格形式,对经验含钢量、砼含量作一归纳,可作为结构设计人的依据。

2.另外,还将概括性地附上节约结构造价的一些常用措施。

二、 经验含钢量

含钢量kg/m2及混凝土用量m3/m2:

新建位图图像.bmp

【1】类别说明

A类抗震设防烈度为6度(0.05g);

B类抗震设防烈度为7度(0.10g);

C类抗震设防烈度为7度(0.15g);

D类抗震设防烈度为8度(0.20g);

【2】本表以层高2.9m为基准,层高每变化0.1m,钢筋含量增减1kg/m2,混凝土含量增减0.005m3/m2;

【3】本指标以Ⅱ类场地类别为基准,场地类别每变化一个等级,钢筋含量增减1kg/m2,混凝土含量增减0.01m3/m2;

【4】本指标以基本风压≤0.6kpa为基准,大于0.6kpa地区,层高大于60m的应增加1kg/m2,混凝土含量相应增加0.01m3/m2。

【5】塔楼地下室平均层高按4.5m考虑,地下室层高每增减0.1m,钢筋指标增减1kg/m2;混凝土指标增减0.01m3/m2.

【6】基础类型为桩基础,若采用天然筏基,此部分钢筋含量增加15kg/m2;混凝土含量增加0.2m3/m2;

【7】塔楼地下室按无人防单层车库考虑,双层车库较单层车库减少10kg/m2,若有人防时,一层地下车库增加10-20kg/m2,双层地下室增加5-15kg/m2;

【8】覆土厚度按1.2m考虑,覆土厚度每增减0.3m,独立地下室钢筋含量增减5kg/m2,混凝土含量增加0.2m3/m2;

【9】顶板按有梁板考虑,当采用无梁楼盖时减少5kg/m2;

三、应对措施

【1】从建筑方案上省是根本,不同的楼栋数量、层数组合,不同的平面布局,会有不同的造价结果。

【2】结构方案

结构方案对含钢量有显著影响,例如多层住宅做成剪力墙结构时,墙肢轴压比较小,可以降低抗震等级,其总造价反而会少。

电算结构振型(周期参数)要完全平动,完全平动的结构是最节省的。

【3】结构参数

尽量争取有利的结构参数,例如在确定场地类别时,可以根据覆盖层厚度、剪切波速对场地周期进行插值。需要提前与业主、勘察单位协调,打深孔采集精确数值。

四、小结

【1】含钢量与混凝土用量息息相关,一般来说,混凝土用量用得少,含钢量自然会少些

注:指的是全楼的混凝土用量。对于单个构件,很可能是断面越少含钢量越高。

【2】本篇先列出塔楼部分,地下车库待下篇补充。

【3】在房价较高的地区,不应唯含钢量论,要综合工期、品质(隔声、裂缝出现概率等)来确定结构方案。

——————————————————————

未完待续


免费打赏
hellokai
2019年05月29日 09:00:47
2楼
图片不显示?

吉时已到:您好,稍后我重编辑下

回复
老茧
2019年05月29日 11:32:55
3楼
很好很好的资料,继续

吉时已到:同样内容及更丰富内容在公号上也有。

回复
nj1210
2019年12月05日 15:54:02
4楼

谢谢楼主分享资料

回复

相关推荐

APP内打开