变压器的选择
lnhldlwj
lnhldlwj Lv.7
2008年02月20日 21:33:17
来自于变压器
只看楼主

有一个钼选矿厂,安装容量大约700KW,请问变压器选择多大够用,最大电击155KW,有同时运行的可能。我想知道选择的方法及钼选矿厂的需用系数。我在手册上查的一个公式:Se=0.74Pe,不知道对不?选1000的变压器是大是小????

有一个钼选矿厂,安装容量大约700KW,请问变压器选择多大够用,最大电击155KW,有同时运行的可能。我想知道选择的方法及钼选矿厂的需用系数。我在手册上查的一个公式:Se=0.74Pe,不知道对不?选1000的变压器是大是小????
免费打赏
lnhldlwj
2008年02月20日 21:34:02
2楼
请高手指教!!!!
回复
xx_691214
2008年02月21日 14:06:37
3楼
选1250KVA的变压器.
回复
mr_yon
2008年02月21日 14:57:36
4楼
你说的安装容量700KW是所有负载加起来的吧,如果高峰负载时的同时系数为0.7,功率因数0.7,选用1000KVA的变压器没问题,如果有无功补偿,那就绰绰有余。
回复
li_xhuying
2008年02月21日 19:38:40
5楼
(700+155)*0.74*1.1=696KVA就是你所选的变压器的容量,如果没有扩容的要求选800就够了,考虑矿厂的发展,建议选1000KVA的.
回复
lnhldlwj
2008年02月22日 21:01:06
6楼
谢谢大家热心的解答。请问5楼的公式从那里查到的,我在手册上看到的是:Se=0.74Pe。其实这是一个实际的问题,这个厂过去的安装容量是670KW,原有变压器800KVA,500KVA各一台,最初时用800KVA,有人说不够用,正好有一台500KVA就投上了,现在又增加容量实际是720KW,加一起是1396KW,他们单位的工程师说1500KVA就够用了,而我觉得偏小,应该用1800KVA(最小)。不知对否,请各位发表意见,十分感谢!!!!!
回复
lbf568123
2008年02月23日 08:33:53
7楼
回复
mr_yon
2008年02月23日 12:42:57
8楼
720*0.74(同时系数)/0.78(功率因数)/0.8(变压器运行系数)=854
1000KVA足矣!供参考
Sn=Pn\cosq
具体自己算.
回复
f117a3000
2008年02月23日 21:07:25
9楼
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
回复
yanzun
2008年02月23日 22:19:53
10楼
还应该考虑155kW电机的启动方式,有无对电压敏感的电子设备(仪器)吧。
回复
mr_yon
2008年02月24日 12:25:06
11楼
155KW电机的起动方式由电源容量决定,而不是电源容量由起动方式决定.