灌浆料冷却塔浇筑
qicheng888
qicheng888 Lv.2
2019年05月27日 19:32:42
来自于桥梁工程
只看楼主

1、人字柱上下浇注灌浆料时,柱内分别设置长4000 mm、长2000 mm、直径200 mm的PVC管作为溜槽。溜槽顶部进料口采用胶合木板制成的喇叭口。灌浆料由人工输送至柱模。严禁将漏斗内的灌浆料直接排放到模板内。 2、人字柱灌浆料浇筑时,应采用两根振捣棒对振捣棒进行刮尺,振捣棒应插入快,拔出慢。斜柱上部灌浆料采用轨道法。浇注灌浆料时,每个漏斗灌浆料进入模具后应振动一次。首先采用非轨道振动,然后采用轨道振动,分层振动,上部灌浆料在进入模具前重新振捣,下部灌浆料与内外振动结合,在内部振动停止前必须停止外部振动。

3、灌浆混合料的坍落度应根据天气情况控制在80-100 mm。灌浆料应在30分钟内注入模具,以防止灌浆料坍落度损失过大,便于卸料和振捣。坍落度损失达不到施工要求时,应加入原水灰比或减水剂的水泥浆两次搅拌,严禁直接加水。

4、人字模板采用塑钢模,内设PVC板。为了使灌浆料表面光洁,用抹布将油擦干净,拧干,然后抹在PVC板上。为了防止漏浆,安装了两层双面胶带。紧固螺旋螺栓上设有弹簧垫,防止螺栓松动。在灌浆料浇筑过程中,应派人看护模板,发现模板松动,及时紧固。

5、人字形灌浆料的根部,先浇筑100 mm厚同强度等级的减石灌浆料。

6、根据最近的天气条件和同条件下试件的三维强度报告,灌浆料72小时后强度可达到设计强度等级标准值的86%。拆除72小时后,应将灌浆料逐个清除,用湿麻袋和两层塑料布包裹,并用钢管加固。浇水养护不少于14天,以防止灌浆料开裂。

7、灌浆料应高于柱顶部100 mm。在支撑下环梁模板前,应钻取灌浆料,清除柱顶及松散的灌浆料。