[急问]监察部门提出除氧问题
shigu
shigu Lv.11
2008年02月20日 16:28:02
来自于采暖供热
只看楼主

我单位6t热水锅炉,海绵铁除氧设备一直没有使用,最近被监察部门要求回复使用。根据水质标准,对于额定功率小于等于4.2MW非管架式承压的热水锅炉可采用锅内加药处理。请问什么是管架式锅炉呢?我们使用的wns燃气锅炉是不是管架式的?谢谢!

我单位6t热水锅炉,海绵铁除氧设备一直没有使用,最近被监察部门要求回复使用。根据水质标准,对于额定功率小于等于4.2MW非管架式承压的热水锅炉可采用锅内加药处理。请问什么是管架式锅炉呢?我们使用的wns燃气锅炉是不是管架式的?

谢谢!
免费打赏
lyg441
2008年02月21日 16:02:27
2楼
简单的说,管架式锅炉没有锅筒,内部结构主要是上升管、下降管、水冷壁管和上下联箱,因此储水量较小,但是具有升温快的特点,适合连续供暖使用。wns系列属于卧式内燃室燃炉,考虑燃气的特点,应该是管架式的。
回复
shigu
2008年02月21日 23:41:05
3楼


谢谢,不过我认为wns不是管架式的……