求助:板式换热器一次侧的水需要除氧吗?
leoschan
leoschan Lv.2
2007年09月07日 18:15:26
来自于采暖供热
只看楼主

两个问题1、采暖用水水板式换热器,一次侧热水来自燃气热水锅炉,请问热水锅炉的水需要除氧吗?除氧方式是什么?2、二次侧(至散热器)采用钢制散热器,除氧的方法是什么?

两个问题
1、采暖用水水板式换热器,一次侧热水来自燃气热水锅炉,请问热水锅炉的水需要除氧吗?除氧方式是什么?

2、二次侧(至散热器)采用钢制散热器,除氧的方法是什么?
免费打赏
leoschan
2007年09月07日 18:21:24
2楼
周末都出去玩了吗?
回复
yr666_0972845
2007年09月07日 22:23:49
3楼
一次侧的不用除氧,二次侧的要除氧,尤其是补水。
回复
splqf
2007年09月08日 11:54:52
4楼
我是做换热器的,做除氧当然好,锅炉除氧很多种的,各有不同,换热器二次侧基本不需要除氧,用软化水就可以,温度都不高的.
回复
mawenhui1983
2007年09月08日 21:44:19
5楼
板式换热器得一次侧不用除氧,但要装排污装置!!二次侧要有排气装置!!
回复
rt300
2007年09月08日 22:30:50
6楼


二次水软化处理。
回复
lxyletter@co163
2007年09月16日 15:52:03
7楼
实际运行的换热站,一次侧、二次测都不除氧,站内一次管、二次管最高点需要设排气阀。
回复
jpy269
2007年09月17日 12:09:48
8楼
水水板式换热器


----------主要是软化水(树脂再生软化水处理器)

-----板换没有必要做除氧,代价高,不实际,大多选用水处理设备就行,设备的腐蚀和老化是避免不了的,但是关键在于延长使用寿命
回复
longyichuang
2007年09月18日 10:28:51
9楼
看了以上各位的回答,我觉得获益匪。

我在做设计的时候,一般水水换热情况下一次侧基本不除氧,但是一般建议加个Y型过滤器,如果锅炉出来的水温度和压力过高,要接一个减压阀降温降压处理;

二次侧补水一般也是接一个 Y型过滤器或软水器处理设备,如果需要稳压的话就要装一套稳压设备!
回复
lygsh67
2007年09月18日 16:38:22
10楼
ok
回复
plane9
2007年09月24日 16:35:12
11楼
一般情况,只要设置了排气装置,是可以不用除氧的
回复