这样的水泵流量选的是不是会大
fashion103
fashion103 Lv.2
2008年02月20日 14:06:30
来自于中央空调
只看楼主

外机选用风冷模块机组型号为KHAH-100P,由四台KHAH-25P组成,每台蒸发器水量为11.8m3/h,选择的水泵的型号为TQL80-160A一台,流量为61m3/h,我个人认为应选者流量为47.2X1.2=56.7的,但以前的设计就是选61m3/h的流量,不知道选61m3/h又没有问题,请各位前辈指教

外机选用风冷模块机组型号为KHAH-100P,由四台KHAH-25P组成,每台蒸发器水量为11.8m3/h,选择的水泵的型号为TQL80-160A一台,流量为61m3/h,我个人认为应选者流量为47.2X1.2=56.7的,但以前的设计就是选61m3/h的流量,不知道选61m3/h又没有问题,请各位前辈指教
免费打赏
不莱梅的迪奥
2008年02月20日 21:42:56
2楼
就流量来看没有问题。。。。其他参数呢
回复
xiaxiaf
2008年02月22日 13:44:57
3楼
56.7和61差多少?而且水泵不是说你的流量是多少就选多少的,他自己有有型号和流量,我觉得原来选的水泵问问题.
回复
sulong19840926
2008年02月23日 15:05:39
4楼
这样选择应该没有问题,不过扬程要估算的准确,如果扬程过大,将会转变为水泵的流量,这样水泵的负荷将过大,耗能不说,而且容易把水泵憋坏,烧电机》
回复
lvbin78
2008年02月23日 19:52:28
5楼
楼上说的对。
选水泵不能单独看流量,是流量和扬程一起看。
主要是看水泵的性能曲线。
回复
yanlufeng
2008年02月23日 20:25:54
6楼
根据末端负荷确定水泵的流量,

根据沿程阻力和局部阻力确定水泵的扬程.

本论坛已有多次讨论.好好查查,就清楚了.
回复
chinalnkydlzc
2008年02月24日 10:00:59
7楼
系统的形式是什么样的!变水量,定水量?
回复
xuke854
2008年02月25日 12:28:43
8楼
G=(Q×A×1.3)÷(1.163×T)Q:总冷负荷KW
A: 同时使用系数
G: 水流量 M3/H
T: 空调水系统供回水温差 度

单纯流量你可以用上式计算,流量计算完后再结合扬程来选择水泵才是最合理的。
回复
qiuchongguming
2008年02月25日 13:38:19
9楼
必须与扬程统一考虑选择,不然会有问题
回复
twtybj1985
2008年02月25日 14:23:48
10楼

先计算扬程在考虑流量不行吗!一般不都是这样估算的吗??
回复
wyx8307
2008年02月25日 17:53:05
11楼
流量扬程一起考虑,要看具体水泵的特性曲线。另外你计算56.7的流量没错,可是没有这个额定流量是56.7的水泵,所以选大一号的水泵。
另外你的四台主机并联,一台水泵做循环泵,当运行1台或2台主机时,水泵就在浪费了,建议装个变频吧,虽然设备小,但是变频器也小。最后还是根据情况算下性价比再上。
回复