防直击雷的人工接地体设在人行道上怎么办?
question
question Lv.7
2008年02月20日 10:09:11
来自于防雷减灾
只看楼主

规范规定:第4.3.5条防直击雷的人工接地体距建筑物出人口或人行道不应小于3m。当小于3m时应采取下列措施之一: 一、水平接地体局部深埋不应小于1m; 二、水平接地体局部应包绝缘物,可采用50~80mm厚的沥青层; 三、采用沥青碎石地面或在接地体上面敷设50~80mm厚的沥青层,其宽度应超过接地体2m。如果防直击雷的人工接地体设在人行道上可以按照上面方法实施吗?谢谢!

规范规定:
第4.3.5条防直击雷的人工接地体距建筑物出人口或人行道不应小于3m。当小于3m时应采取下列措施之一:
一、水平接地体局部深埋不应小于1m;
二、水平接地体局部应包绝缘物,可采用50~80mm厚的沥青层;
三、采用沥青碎石地面或在接地体上面敷设50~80mm厚的沥青层,其宽度应超过接地体2m。


如果防直击雷的人工接地体设在人行道上可以按照上面方法实施吗?谢谢!
免费打赏
qiusy1985
2008年02月20日 22:24:04
2楼
应该可行,做好保护,加石子等
回复
question
2008年02月23日 16:53:31
3楼
谢谢!
回复