用sat8计算出来的梁平面箍筋明显偏大请问有哪些原因引起另外请问什么情况下梁箍筋需要全长加密8@100
用sat8计算
出来的梁平面箍筋明显偏大
请问有哪些原因引起
另外请问什么情况下梁箍筋需要全长加密8@100
2楼
你是说哪里偏大,不会都比较大吧?
箍筋大的话,可以将梁指定为铰接,改变受力方式.
悬臂梁应全长加密,还有的情况在规范上有啊!
回复
3楼
把具体情况贴个图出来吧,这样太盲目了。
梁箍筋偏大有的是因为受扭的原因,比如说有次梁,或者梁两边个有次梁,但两边次梁不在同一轴线上,往往箍筋很大
回复
4楼
梁上有比较大的集中力时也会出现要求全长加密
回复
5楼
次梁在输入时按主梁、悬臂梁、受扭梁或梁截面偏小往往箍筋很大
回复
6楼
集中力在什么分界线下才要求全长加密箍筋?
回复
7楼
有具体工程才好说话。到底多大要看情况的吧
把工程贴上来了大家才好说啊。
回复
8楼
箍筋异常大的梁可能产生了水平轴力,至于是什么原因引起轴力的?我也想请教各位大侠。
回复
9楼
我想有可能是水平地震力在起控制作用吧!
具体原因我也不是很清楚!
希望高手指教!
回复
10楼
根据计算的剪力图看吧。。具体问题具体解决。
但我一直想不明白为什么PK没办法算主梁箍筋加密区。
你们大家可以吗?
回复