我有个客户,做KTV包厢的通风,由于KTV包厢里面人数多,烟气浓,要求通风效果明显--尽可能有立竿见影的效果,现请教大侠们,要多大的通风次数才能达到预期效果?
我有个客户,做KTV包厢的通风,由于KTV包厢里面人数多,烟气浓,要求通风效果明显--尽可能有立竿见影的效果,现请教大侠们,要多大的通风次数才能达到预期效果?
2楼
怎么没人回答啊?
顶一下
回复
3楼
空调通风系统设置形式是怎样的?没有中央空调,仅设排风??
回复
4楼
是的仅仅为通风系统,原因是KTV包厢里有空调,但是由于人多,烟气多,客户认为仅仅空调的新风和排风不能满足顾客的要求,所以要对KTV包厢进行通风设置,而且要让顾客感觉到虽然在包厢里,空气质量也能有保证。
楼上能否帮忙参考一下?
小弟在此先谢过了
回复
5楼
KTV包厢里人多,抽烟者多,通风确实很重要的
规范上或措施上没有KTV的数据
个人认为可以按人员新风量估算
每人每小时30~50立方米左右应该差不多了
人员密度可以咨询甲方
或者按每平米0.5~1个人估算
这样约合5~15次换气次数
建议按7~12次换次算
回复
6楼
5楼的说的不错。
回复
7楼
如果包厢内配有中央空调,再做通风系统的话,通风量多大为好?
麻烦大侠们出出意见啦!!
回复
8楼
KTV包厢一般每小时换气在5次到6次。
回复
9楼
我觉得KTV包厢很难达到甲方要求的立竿见影,除非他很有钱,你就加大新风量。
有中央空调,一般采用经处理的新风+排风,新风按人员密度或者实际情况确定人数,乘新风量标准就是总新风量,排风取新风量的80%左右
回复
10楼
如果想通风效果好的话,建议按照15次/小时的标准,不过要考虑空调的负荷和流失.
回复
11楼
我们根据甲方提供的室内人数的最大值作新风及排风设计,设计参照ASHRAE(美国采暖、制冷与空调工程师学会)新风标准,即每人每小时约30立方米新风量。
厕所及换鞋室设置独立排风,用管道排风机将污气排进管井,以免出现与其它场所空气混合的情况,
回复