水力计算从最不利点算到哪里?
林悦来
林悦来 Lv.2
2019年05月08日 16:39:39
只看楼主

请问水力计算是从最不利喷头算到管径不变点,还是算到水泵位置,还是只需要算作用面积呢?别如我这个图,是从右下角的最不利点算到左上角的DN150吗? ?

请问水力计算是从最不利喷头算到管径不变点,还是算到水泵位置,还是只需要算作用面积呢?别如我这个图,是从右下角的最不利点算到左上角的DN150吗?  8OPRE@T8O7O1$Z9FFWR18TS.png
免费打赏
bbbeyonddd
2019年05月13日 08:48:46
2楼
算作用面积,最远处160平范围即可。
回复

相关推荐