解析变风量文丘里阀在实验动物房气流的解决方案
昊星自动化系统
2019年05月06日 16:32:39
只看楼主

HCS文丘里变风量风阀系列产品具有高精度、快速反应(<1S)的压力无关性、不受管道内静压变化影响,精确维持设定风量的自调试机械结构,保证产品质量一致性,结合公司多年自动化集成开发的经验,成功开发出国内特色的HCS变风量文丘里风阀系列产品出厂标定自动化空气动力试验台,并获得国家空调设备研究中心评定证书。目前HCS变风量文丘里风阀系列产品已 成功应用于化学实验室、生物安全实验室、理化实验室、动物实验室、GMP药厂、隔离病房等场所。 文丘里 产品特点 l 压力无关操作:自调式机械组件,风量与管道内压力变化无关。 l 响应速度快:响应时间小于1秒 l 控制精度高:风量控制精度≤±5%(量程范围内) l 调节比高:可达到20:1。 l 风量标定:风量在工厂精确标定。 l 阀门前后风管无需直管段 l 空气流量控制范围:60~17,000m3/hr。 l 耐酸性腐蚀特殊涂层 l 多种模式控制方式,适用于各种集成控制系统 l 产品出厂完全按照现场要求接线完成,采用空中对插模式,免除现场接线及调试工作 结构特性 Ø 材质特性 l 阀体:1060铝或酚醛树脂涂层 l 阀体轴:SUS 316不锈钢,合成特氟龙涂层Teflon® l 胆弹簧:SUS304不锈钢 l 轴杆支架:SUS 316不锈钢 l 杠杆:SUS 316不锈钢 l 阀芯组件:1060铝和Celanex3300 l 酚醛树脂; 环氧树脂、颜料、助剂、固化剂组成涂装稀释比例1:5,仅限于有酚醛涂层要求产品 l 保温:柔性密封聚乙烯 文丘里阀 方案说明 1,送风文丘里精确控制动物房送风量,保证实验室换气次数及洁净度。 2,排风文丘里快速精确调节排风量,保证动物房压差恒定,保证区域内压差梯度稳定。 3,压差传感器检测各房间压差,实时监测区域压差梯度。温湿度传感器实时监测动物房温湿度状态。 4,动物房可多种状态切换: ² 上班模式:上班期间,即指动物房正常运行,人员进人,正常工作,对动物进行所需要的操作,房间的热湿、尘埃负荷最大,送风量最多,室内环境达到国标所要求的状态,保持正压。此时送风量称为“动态风量”; ² 下班模式:下班后,人员离开,动物须仍处在正常的饲养环境,但无人干扰,此时热湿、尘埃负荷下降,房间的送风量可以降低,设为“静态风量”。但正压值维持不变。 ² 备用模式:动物房建成后有的动物室等待动物进人时,或前一次实验结束,等待安排下一次实验的动物进入时,室内无人也无动物,房间送风量降为“空态风量”,房间仍应保持相同的正压值。 ² 自净模式:动物房定期需要清扫、消毒,或两次实验之间也需要清扫消毒,但是无论清扫或消毒后必须通过自净恢复到所要求的状态是十分必要的,此时室内无人也无动物。现在对使用后的动物房常使用戊二醛进行熏蒸消毒,由于毒性很大,绝对不允许泄漏,要求整个房间处于密闭状态包括所有进出该房的风管消毒后,要求先开排风再开送风,此时送风量称为“自净风量”。对室内一边进行送风稀释,一边排风抽吸。房间处于负压。 ² 紧急模式:某个房间出现紧急情况或突发事件,如发现房内的动物感染上传染性病菌,必须立即进人隔离状态,关闭送风、开大排风,室内有人对动物进行紧急处理。此时房间内的空气对其他空间来说都是有害的。必须独立排风,此时的风量称作“特排风量”。室内保持最大负压,严禁室内空气向其它房间渗漏。 5,通过RS485通讯方式接入中央监控系统。 文丘里

