请教160KW电动机配线!!!
luowei1006
luowei1006 Lv.2
2008年02月19日 10:43:09
只看楼主

请教160KW电动机配线!!!一台160KW电动机Pe=160KW,Kx=1,Pjs=160KW,COSO=0.8,Ij=304A,整定电流Iz=400A,选择2YJV--3×120+1×70可以吗?为何我发现选择的是YJV-4×240+1×120!!!Iz=337,为什么呢?

请教160KW电动机配线!!!一台160KW电动机Pe=160KW,Kx=1,Pjs=160KW,COSO=0.8,Ij=304A,整定电流Iz=400A,选择
2YJV--3×120+1×70可以吗?为何我发现选择的是YJV-4×240+1×120!!!Iz=337,为什么呢?

1203389096343.jpg

免费打赏
godbb
2008年02月21日 15:26:11
2楼
150的足够了!!也许线路远?备用等?
回复
lingxuct
2008年02月21日 18:11:29
3楼
支持2楼。
电缆大可能距离远或上级断路器的短路保护整定值大。
回复
ylbyu
2008年02月22日 09:56:24
4楼

电缆大可能距离远或上级断路器的短路保护整定值大。
回复

相关推荐