UPVC排水管道穿越伸缩缝怎么办
jss-163
jss-163 Lv.2
2008年02月18日 15:41:38
只看楼主

UPVC排水管道穿越伸缩缝怎么办

UPVC排水管道穿越伸缩缝怎么办
免费打赏
piaobodeyun-jzhy
2008年02月21日 12:21:30
2楼
很少有这么设计的啊,如果可以更改的话,可以在伸缩缝的两侧各设一根立管.如果无法更改的话,可以在UPVC管穿越伸缩缝处设一根通常套管,套管直径要比管道大100mm左右,且与管道同心敷设,然后采用柔性保温的材料填充就可以了.这样即可以防止冬季冻坏管道,还可以防止伸缩缝两侧的墙体沉降不均损坏管道.我以前这样施工过的,到现在还没发现任何的问题,你可以参考一下.

回复
vito
2008年02月21日 14:59:29
3楼
要区分沉降缝和伸缩缝的,个人之见供参考
回复
budian521653303
2008年02月22日 19:04:10
4楼
伸缩缝的两侧各设一根立管.如果无法更改的话,可以在UPVC管穿越伸缩缝处设一根通常套管,套管直径要比管道大100mm左右,且与管道同心敷设,然后采用柔性保温的材料填充就可以了.这样即可以防止冬季冻坏管道,还可以防止伸缩缝两侧的墙体沉降不均损坏管道.我以前这样施工过的
回复
piao158
2008年02月26日 09:05:37
5楼
要区分沉降缝和伸缩缝的,如果是沉降缝那就不能走管道,可以从地下走,如果不伸缩缝的话同二楼说的就可以了。
回复
changfuch
2008年07月23日 20:37:49
6楼
:hug: :hug: :hug: :hug:
回复
feitianli
2009年03月03日 08:58:22
7楼
同意伸缩缝可以过管道 沉降缝不可以
回复

相关推荐