论坛
电气工程
更多
成套电气设备
1.4295w
本版块主要对电气元件成套设备,无功补偿,电流互感器接地,电容补偿柜等类别的元件成套技术进行交流讨论,欢迎大家踊跃发言,共同提高专业技术水平.
订阅
发帖
默认
最新
热点
热评
传上网 跟大家分享一下 有不对的地方 指点指点
供电局计量箱
朝阳局住宅计量箱内三相计量表的表前、表后开关分别是3P及4P,求助是表前是3P还是表后是3P
电网投资带给配电开关控制设备制造的市场空间
近年来,我国电力工业发展迅速,在强有力的产业政策扶持下,我国输配电领域一批“国字号”重点工程纷纷上马,为配电开关控制设备制造行业发展添加了前进的动力。2003年以来,我国配电开关控制设备制造行业销售收入年复合增长率达到25%以上,2012年销售收入达到4674.9亿元,2013年约为5600亿元,同比增速约20%。随着电网建设投资的持续增长,城镇化建设的推进,铁路电气化需求的拉动,行业还将迎来更加广阔的市场。
考证
假如考上工程师资格证,那么电工作业许可证还需要去考吗
请问各位师傅们电缆打耐压试验的电缆两头的一些问题
刚进这领域,请问师傅们,进线柜电缆这一头任意两相短接接地,一相接耐压仪器,可以试验了。那请问电缆另一头是怎样连接的呢??
哪位在用诚创CAD2004网络版的请帮忙发一下
哪位在用诚创CAD2004网络版的请帮忙发一下 谢谢了
直流系统中蓄电池用镉镍还是铅酸好
直流系统中蓄电池用镉镍还是铅酸好,他们的优缺点是什么,在选用时应注意什么?
低压无功补偿器件选型
:time:
实际生产中出现的比较常见的问题?
在实际生产中有这样的一个问题,母线排在于元气件联接时,有的可以直接联接,有的因为各种原因无法直接联,必须三相排同时穿过安装板的孔在于元气件联接。如果这样那么两者之间传送的电流,电压等有什么不同吗?《PE,于N没有同时穿过安装板的孔》
GGD进线计量和预付费有什么区别
GGD进线计量和预付费有什么区别 在线等
高压开关柜实验需形式要多少钱
高压开关柜形式实验需要多少钱
高压互感器问题!
高压有计量柜,为什么进线柜,就是负荷开关下面还要装两块CT,谁知道这两块ct的用途????
家用配电请教,灯忽闪。
最近家里喜添一千金,为喂奶粉方便购买了一温奶器,有点像电饭煲。就是在温奶器容器里装上水,底部有一个电加热片用来加热,边上有个旋钮调节双晶片,双晶片再控制触点判断是否通电加热,这样可以控制容器里的水保持在一个相对恒定的温度。问题来了,每次触点吸合,床头灯都会亮起闪一下。床头灯是那种旋钮可调亮度的黄色普通灯泡,发生闪亮时一般是调在比较暗的状态。这是什么原因呢,请教下各位
雷电冲击试样问题
本帖最后由 oooooo800 于 2014-4-9 11:35 编辑 35kV 的 SF6充气柜,,,,,三工位隔离、断路器在一个室内现在的状况是 负极性 185kV 都过,没有问题,,,,但正极性不过正极性的情况下, 壳体接 时,断口只能到170kV一相,另一相到160kV 壳体不接地,断口,则185kV全过 ,,问题在哪? 是绝缘件吗?另外工频95kV是,壳体接地,断口也只能到80kV,50S
电器设计图纸中母排是什么概念
电器设计图纸中母排是什么概念
【请教】GIS、C-GIS、气体绝缘环网柜的区别
目前开始接触到40.5kV GIS的柜体,几个概念不太清楚,还望各位指明:1、12kV、24kV气体绝缘环网柜是不是可以称为12kV GIS,如ABB的Safe、施耐德的RM6,还是只有12kV气体绝缘环网柜中的断路器方案可以称为GIS。如果不是的话,12kV、24kV的GIS的概念是什么?2、目前说GIS一般是说40.5kV的气体绝缘方案,这种说是不是有问题,还是要把电压说上3、能不能个体说一下这几种称呼的具休概念。
双速风机-防火阀二次图接线位置的问题
请教一下,我是做成套的,之前做了几个双速风机的单子,有客户反映因为忘记断电,在接防火阀的时候被电到了。箱子的线路是按99D303-2/P25做的,防火阀的常闭点控制的是火线,------如果把防火阀的常闭点用来控制零线,就可以解决如果客户忘记断电被电到的问题,在不增加元器件的条件下,貌似只有这个方法,但是会不会带来其他的弊端,或者不符合某某标准?如果是正压风机,防火阀的常闭点是串接在接触器的自锁点和接触器线圈之间,这样不存在客户被电到的问题,但是双速风机有两个回路,防火阀只有一个接点,在不增加原件的情况下,正压风机的这个接法在双速风机上不适用。
谁能发份GCS 进出线 (出线待计量的)万分感谢
谁能发份GCS 进出线 (出线待计量的)万分感谢 在线等
高压电机补偿柜发出啸叫声,是何原因?
请问群里专家:有一政府工程--汛期排水泵站,电机额定电压是10KV的,该用户配备的10KV就地补偿柜,在设备运行时,补偿柜内断断续续的发出啸叫声,但不是长期的。难道是电抗器不匹配吗?请帮忙分析下是什么原因造成的呀?
求助:低压开关柜壳体“静负载”的要求
在这里向各位朋友求助:低压成套开关设备壳体最大允许“静负载”的具体要求与试验方法。(GB/T20641标准中规定“静负载”在制造商文件中给出,可是制造商也不知道这个要求是多少)拜托大家了。谢谢!!!
三相电源线紧固方法我认为不妥
某一电器产品:三相电源线紧固方法我认为不妥(自攻螺丝还是攻在塑料件上面)。这样产品的可靠性降低,易接触不良,如果专业人士发现可能会产生质疑? 电器元件电压线(导电性),一般不用自攻螺丝,而且带螺母或铜排上攻丝进行连接。是否妥当?
关于28进线柜元器件
进线柜上面那个是什么元器件,初学还不是很了解,望大神帮助。
户内开关箱自复式过欠压保护器选型
如题大家都选用哪家的呢?? 各个厂家质量参差不齐、我该选哪家的哪?现在规范要求入户开关都要加自复式过欠压保护器、具体使用中 能起作用吗?
D302-2~3,双速风机电路图
哪位有 D302-2~3,27页 SF-2双速风机电路图 在论坛里 下了N个版本的 就是没找到标准图集上的(本人没有纸质标准)
成套软件-生成接线图就是如此简单
成套软件-生成接线图就是如此简单附件可以最佳的生成接线图教程[ 本帖最后由 dgwintai 于 2009-9-13 19:05 编辑 ]附件 线端.rar (4.77 MB) 2009-7-23 20:43, 下载次数: 239
关于微机保护与配防跳回路断路器配合问题
这几天在网上、许多论坛里看到了不少的帖子,比如有《微机保护与断路器双重防跳引发的故障分析及解决措施》、《带双防跳的断路器控制回路分析》、《微机保护防跳和断路器机构防跳的比较与选用》、《消除带有防跳的断路器控制电路寄生回路的方法》等,关于对断路器防跳及微机保护两者之间配合的话题,但是我发现有些帖子中或多或少的存在一些漏洞,在实际使用中均存在缺陷。后来经过多次试验,最终得出结论:要想真正的实现双防跳功能或实现断路器防跳功能,微机保护内部线路及断路器内部都必须调整及完善。以下文章主要阐述微机保护与断路器两者之间配合问题,不在细述其工作原理。
信号设备安装要求
一般分为正常运行显示设备、信号设备、事故信号设备、指挥信号设备等。正常运行信号设备一般为不同颜色的信号灯。光示牌常用于电源指示,并有通断位臵指示,设备运行与停止状态。事故信号设备包括事故预告信号设备与事故信号设备。事故信号在某些情况下又称中央信号,当电器设备或系统出现某些事故预兆或某些不正常情况,如绝缘不良、中性点不接地。三相系统中一相接地故障、轻度过负荷、设备温度升高,但尚未造成设备或系统即刻不能运行的严重程度所发出的信号称事故预告信号系统,当设备或系统的故障已经发生,自动开关已跳闸所发出信号为事故信号,事故预告信号和事故信号一般由灯光信号和音响信号来组成,音响信号可唤起值班或操作人员注意,灯光信号可指示事故的类别、性质、事故发生的地点等。事故信号、预告信号可采用不同音响的信号设备,如事故信号采用蜂鸣器、电笛、电喇叭等,预告信号采用电铃。 作为一个成套设备生产厂家的技术人员及员工必须能看懂会应用电器图形的名称、型号、形式、作用及电器元件的型号、符号、作用、性能等相应的技术参数。了解清楚主电路的组合方案与形式、进出线路的方案与方式(架空、出线电缆出线)、设备的安装状况、排列形式(有靠墙离墙)、一排安装或面对面安装;主要元器件的型号、规格、用途;安装时必须理解内部的结构,以便在安装前构成一个完整的、合理的、正确的安装方案。在装配前参照一次方案、结合规范书及有关资料,将所装配的元器件认真核对(型号、技术数据、电压、电流等级数、数量及型式等)。确定安装方案、元器件的排列、摆放;布局一定要合理、美观,
有谁知道直流屏的价格啊?咨询下
相了解一下奥特迅和爱默生两个品牌的一体化直流屏柜子的价钱?有哪位老师知道 告诉下 不胜感激
MNS柜体能装220KW 变频器吗
最近接到一图纸要求在MNS柜体上装一台220KW变频器,请问朋友们MNS柜能装变频器吗,是立装还是平装,抽屉推进去怎么操作变频器啊,请朋友们帮忙回帖,谢谢;
MNS或GCS柜体的小室高度或单元与断路器框架电流对应的问题
低压抽屉柜选用时,难以确定所选断路器要占抽屉小室高度或单元个数,如;8E/4,8E/2,8E,16E,24E,或一个单元,2个单元,3个单元,各自能装那些型号规格的断路器。最好以CM1系列断路器为例。
帮忙看看 里面的符号代表什么
问下这里面的VAR是不是代表无功功率补偿表,w是不是有功功率表?
新手问题 关于电动机正方转急停按钮
GCK抽屉柜中 启闭机回路有可逆交流接触器 其中急停按钮用哪个型号的那种颜色? 可以用AD11的吗
ZW32 机构 图纸
请问一下谁有ZW32的弹簧机构的图纸啊,有谁知道这种机构上面的合闸弹簧怎么装上去的吗,(有两根弹簧)
室外防雨配电箱证明怎么写啊
甲方总包要我这边写个证明,证明我送的配电箱是室外防雨的,这个怎么入手写啊,没点头绪,有同行遇到这种问题吗,怎么解决啊
配电箱内的钥匙开关是什么东西
我现在遇到一个项目,配电箱的系统图上的总开关下端装了一个钥匙开关,这是干啥用的,是装在箱子里的嘛?求教各位高手了
配电箱、柜体制造工艺.
配电箱、柜体制造工艺.
国产交流接触器那个品牌最好
国产交流接触器那个品牌最好,交流一下
什么是电阻的发热时间常数啊?
本人现在需要选一个电阻箱,但是发现有个发热时间常数。不懂什么意思,麻烦问一下各位到底是什么意思啊,请多多指教!
高压预试中,高压接触器+熔断器预试试验疑问
做高压预试时,对接触器+熔断器的回路,测试直流电阻,是作为一个整体测试还是只做接触器的直流电阻,请赐教
空气中的电气绝缘距离
各位大虾: 我们在现场安装设备时,碰到了一位很认真(很要命)的业主,一切安装都要遵循标准,还要拿出来给他看,否则他那边就不通过。我们现场的设备是3.3KV和6KV的。请各位电气高手赐教一下,3.3KV及以上个电压等级的电气设备在空气中相对相,相对地的绝缘距离是多少?是在那本标准上有规定(顺便告知我一下标准名称)/先谢过了。