论坛
电气工程
更多
输变电工程
1.189w
本版块主要对输电线路,高压电力电缆,变电站,接地,一次二次接线,注电基础等类别的输变电进行交流讨论,欢迎大家踊跃发言,共同提高专业技术水平.
订阅
发帖
默认
最新
热点
热评
一般10kV线路该怎么设置和选择?
小库说: 线路补偿原则是通过在线路电杆上安装电容器实行单点或多点电容器补偿,单点补偿地点选在离线路首端2/3处,补偿的容量应为无功负荷的2/3,两点补偿分别装设在距首端2/5和4/5处。多点补偿是采用分支线分段补偿方式,对分支较大或线路较长负载自然功率因数低的线路进行补偿。根据农村实际状况,农网线路补偿的补偿点不宜过多;控制方式应从简;保护方式可采用熔断器和避雷器作为过电流和过电压简单保护。
变电一次设计问题
本人刚做变电一次设计,想请教各位,刚拿到厂家发来的开关柜图纸,一次系统图和KYN28柜地基图,要如何给厂家确认图纸??重点一次系统图部分。求前辈指点一些经验,介绍一些书籍也好(手册已有)。
谁有发输变电专业案例讲座视频,跪谢了
发我邮箱1042039336
求高压真空断路器VS1的零件总装图
求高压真空断路器VS1的零件总装图
水冷20KW汽油发电机使用
水冷20KW汽油发电机使用 大泽低噪音汽油发电机此款发电机组常用于家庭、学校、医院、房车、野外工程等等发电机组产品类型有四轮移动拖车式、移动静音电站式发电机组。移动低噪音箱车架采用槽梁焊接成框架结构,节点选择合理、强度高、刚性好; 同时装有钢板弹簧悬架结构;拖车采用高度可调节插销式牵引架,适用于各种高度牵引车;采用圆形钢管焊接直通式车轴,结构紧凑,安全可靠。 水冷20KW汽油发电机使用
架空线路中,可以用铝合金做接地线吗?
大侠们,在吗?请问有见过用63mm2截面的全铝合金线(7股)做架空线路的接地线的吗?有依据吗?线路等级不高,导线是240/30的耐热导线,电压等级是110kV的。
建筑电气的看过来,参考文献著录大全,你值得用!
需要word版本的,在百度文库中输入“建筑电气参考文献著录大全”第一个就是啦啦啦啦~~~
哪些情况适于采用自动无功补偿装置?
1)为了避免过补偿(即补偿后平均功率因数角超前,这种情况规定要罚款),考虑装设自动无功补偿装置在经济上合理时; (2)为了避免在轻负荷时低压过高,造成某些用电设备损坏,而考虑装设自动外部补偿装置在经济上合理时; (3)为了满足在所有负荷情况下都能改善电压偏移,考虑只有装设自动无功补偿装置才能达到要求时。 由于高压电容器采用自动补偿时,对电容器电路中的切换元件要求较高,价格较贵,而且我国目前有的产品质量尚不稳定,因此GBJ52修订本特别规定:在采用高、低压自动补偿装置效果相同时,宜采用低压自动补偿装置。
请问非对称音叉式防震锤的安装方向
请问非对称音叉式防震锤的安装方向防震锤型号:FR型 一边长,一边短的
电磁流量计运行中产生的两类故障分析
电磁流量计是根据法拉第电磁感应定律制造的用来测量管内导电介质体积流量的感应式仪表,采用单片机嵌入式技术,实现数字励磁,同时在电磁流量计上采用CAN现场总线。属国内首创,技术达到国内领先水平。 按照故障发生时期分类,可分为:①调试期故障;②运行期故障。调试期故障出现在新装用后调试初期,主要原因是仪表选用或设定不当,安装不妥等。运行期故障足在运行一段时期后出现,主要原因有流体中杂质附着电极衬里,环境条件变化出现新干扰源等。
防止开关爆炸损坏事故的技术措施
1 操作前应检查开关及所带设备的地刀、接地线是否全部拆除,防误装置是否正常。 2 设备或开关在检查和检修后,送电之前要对开关、电缆及设备进行摇绝缘正常方可送电。 3 开关操作前要检进控制回路、辅导回路、控制电源或液压回路均正常,储能机构已储能,具备运行条件。 4 为防止开关灭弧室烧损及爆炸,应合理调整系统运行方式,对开关开容量不足的开关必须限制、调整、改造、更换。 5 合理改变系统运行方式,限制和减少系统短路电流。
分析直流发电机整流子烧蚀原因
直流发电机整流子光滑,而被烧蚀的整流子发黑、粗糙,致使充电电流忽大忽小或发电机不能发电.这主要是整流子和炭刷接触面间电火花过大烧蚀所致.电火花过大的主要原因和排除方法如下 1、整流子失圆或整流片凹凸不平,云母片凸出于整流子表面,运转时炭刷发生跳动.应拆下电枢进行车削,车削后将整流片间云母刻低0.5~0.8毫米,并在发电机空转情况下,用砂纸将整流子毛刺打去. 2、电枢绕组断线或电枢绕组与整流片间焊头脱焊,运转时正常换向遭到破坏.将断线接通或重新焊牢脱焊处.
求强电手孔井的图
求强电手孔井的图
电力电容器发生绝缘不良这类现象的原因主要有以下两种:
1、过高的电容值。 在测试使用寿命的试验中,长时间内对其加热电压时,电容值都不会有太大的变化的。电容值如果突然升高,其原因只能判断为是由于电容元件部分被击穿导致短路。这是因为,电容器是很多元件以串联的形式组成的,如果串联段数减少了就会出现电容增高的现象;相对的,电容值减少是由于部分元件发生断路。 2、介质损失角过大。 对于那些长期运行的电容器来说,介质损失角都多少会有所增加,但增加量不会很大,如果出现成倍增长的现象,就一定是出现了故障。产生这种现象一般是由于局部过热和局部放电而引起的。
电力电容器填充物好坏有什么区别?一定要注意选择
电力电容器填充物好坏有什么区别?一定要注意选择 电力电容器的填充物分为:油式填充物、半干式填充物和干式填充物。 油式填充物顾名思义是一种常温下为液体的一种材料,这种材料的绝缘性能非常好,吸热效果也很好,电力电容器的前期,采用此种材料作为填充物,但是这种材料对电容器的外壳的密封性要求非常高,如果在运输或安装过程中出现碰撞,很有可能导致液体的泄漏,所以现在的填充物很少采用这种填充物了。
发电机组故障
发电机带负载电压严重衰减,120KW发电机空载400 带60KW负载电压降低到了350
串联电抗器的资料
想找一个串联电抗器的资料,用途是抑制10kV和6kV系统的短路电流! 谢谢!
用三相低压异步电动机就地无功补偿有哪些好处?
用三相低压异步电动机就地无功补偿有哪些好处? 1、简单、价低。因为只是在电动机上并联一台合适的专用电容器就可,不需要外加其它保护装置,便于推广; 2、不仅能提高低压电网的功率因数,降低了线损,同时也提高了供电电网的功率因数,降低了配电网线损; 3、对用户来讲,节约了内线损耗,减少电费,同时可以不会因功率因数不合格而罚款(这对各厂矿企业内的异步电动机也同样)。装置三相低压异步电动机专用无功补偿电容器,具有较好的经济效益;
2台变压器分列运行
现做一厂房有2台变压器容量为1600和1250,要求是2台分列运行,1路10KV高压进线,2台变压器各自带自己的负荷运行,变电和配电都在同一室,请问做接地的时候2台变压器中性点各自就近连接接地网行吗,存在环流的问题吗?
简单介绍线缆标识是机房标识中重要部分之一的标准
1、标识打印机设备TIA/EIA 606-A标准中TIA/EIA 606 10.2对标识设备的要求明确说明:为了最佳读取效果,所有的标签应由机械设备打印,不应采用手写方式。同时TIA/EIA-606 A.4指出应用设备标识的目的:增加易读性并改善外观的专业性。手写标识容易造成字迹模糊难以辨认;每个人书写方式不同,致使其他人员无法辨认标识内容;内容书写不规范;标识小,书写内容有限。机械设备打印的好处:
威胜电度表接线与计量
我们用的威胜三相四线制电度表,电压取自10kV母线,电压互感器A、B、C三相接入电度表正确,但是电流互感器接线接在了10kV分支上,分支出现了一次侧A、C相反向,这样的接线,发现电度表上有-Ia、-Ic闪烁,正向有功数字不变化,是不是这样的接线引起的。谢谢
操作电容补偿装置时应注意哪几点?
操作电容补偿装置时应注意以下几点: 小库来告诉你该注意哪几点? 1.任何额定电压的电容器组,均禁止带电荷合闸;电容器组每次重新合闸,必须在其放电后进行;在补偿装置的开关上禁止装设重合闸装置。 2.为防止电容器组带电荷合闸和工作人员触及带静电荷的电容器而发生触电事故,应在电容器断开电源时立即对电容器组进行放电(经放电电阻);工作人员在接触电容器的导电部分以前,必须将各个电容器单独放电,亦即使用装于绝缘棒上的接地金属棒将电容器两出线端短路。
建筑电气设计规范大全-GBT 6451-2015 油浸式电力变压器技术参数和要求
回馈论坛,希望有用
一个优秀电力职工死了
一个优秀电力职工死了,上帝问他是怎么死的?他说:“累死的。”上帝询问原因后,认为他太能干了,可能会扰乱天堂,就把他放入地狱。过了一个星期,阎王就满头大汗找上门来说:“上帝呀,赶紧把他弄走吧”。上帝问:“怎么回事?”阎王说:“小鬼们都被他快训练成半军事化士兵了,天天点名,天天喊口号,天天电视电话会议,天天喊维稳,天天安全大检查,时时要演练,事事要反思,不间断改进,各种事故预案,各项专项整治,各种整改等等,我说话都没鬼听了,还让我下去暗访各个营业网点,我他妈都快变成鬼了。”
注册电气考试时间?
注册电气考试时间?告知下,谢谢
上一页
下一页
APP内打开