1、过高的电容值。 在测试使用寿命的试验中,长时间内对其加热电压时,电容值都不会有太大的变化的。电容值如果突然升高,其原因只能判断为是由于电容元件部分被击穿导致短路。这是因为,电容器是很多元件以串联的形式组成的,如果串联段数减少了就会出现电容增高的现象;相对的,电容值减少是由于部分元件发生断路。 2、介质损失角过大。 对于那些长期运行的电容器来说,介质损失角都多少会有所增加,但增加量不会很大,如果出现成倍增长的现象,就一定是出现了故障。产生这种现象一般是由于局部过热和局部放电而引起的。
1、过高的电容值。
发生绝缘不良的情况是,我们一般采取的是更换元件。所要注意的是,发生断路器跳闸时,如果分路熔断器的熔丝还没有熔断,为了保证员工安全,一定要先对电容器放电3min以上才可以对其进行检查操作。总之,一定要加强巡检,及时的发现隐患并对其进行相应的故障排除和处理。
处理电力电容器故障时应注意:拉开开关和刀闸后应对电容器放电,电容器经放电绕组放电后,还应该进行一次人工放电。放电时,先将接地线的接地端接好,在用接地棒多次对电容器放电,直至无放电火花及放电声为止,然后将接地端固定好。由于故障电容器可能发生引线接触不良、内部断线或熔断器熔断等现象,这样仍可能有部分电荷未放尽,所以在接触故障电容器之前,检修人员还应戴上绝缘手套,先用短路线将故障电力电容器两极短接放电,然后方可进行拆卸。