怎么计算补偿电力电容的多少?
怎么计算补偿 电力电容? 需要补多少 有具体公式计算吗?
电力电容器的“共补”跟“分补”有什么区别?
电力电容器的“共补”跟“分补”有什么区别? 哪种方式比较好用
输变电工程结算审核报告编制导则DL T 5528-2017
输变电工程结算审核报告编制导则
注册电气工程师专业考试历年真题分类空白卷
本帖最后由 最后一片枫叶 于 2016-7-15 23:49 编辑 注册电气工程师专业考试历年真题分类空白卷
升压站设备支架的柱脚
升压站室外设备(如断路器、接地刀闸等),在其钢结构支架柱脚底板与混凝土基础顶面之间,有约100mm左右的空隙。按照常规的土建概念,应该采用二次灌浆将其填充。而现场并未填充,直到验收、投入使用。 在施工图未提及这个方面的要求,在国网输变电工程工艺标准库也未提及。施工方、业主方讲,以前的项目都这么做的。 此乃漏项,还是电气专业另有相应的特殊要求?
无功补偿电容经常坏!求解决!谢谢!
无功补偿电容经常坏!求解决!谢谢!无功因数经常为0.8左右,达不到0.9。
变电二次设计经验交流
本帖最后由 dian504 于 2014-12-1 10:08 编辑 本人乙级电力设计院工作5年,能独立完成110千伏及以下变电站二次设计,回想几年的工作历程,百味在心头。想想当初的痛苦和迷茫,再到如今的相对熟练,一路走来有苦也有甜。这段时间在找工作,一时没有合适的,闲了下来,特开此贴,愿意为各位初学变电二次设计的同学答疑解惑。因工作经历,只能解答110千伏及以下电压等级的。有需要帮助的,可跟帖,也可加本人qq651941278,本人会尽快回复。愿意与各位一同进步。
国家电网公司典型设计l10/220模块铁塔汇总表
另求《国家电网公司输变电工程110(66)kv输电线路金具分册 通用设计》,谢谢
谁有地埋变的标准?
急需地埋变标准,望能帮忙提供,先谢了:)
电力系统中的计算负荷的单位是什么
电力系统中,负荷也叫功率,分三种功率,有功功率P、无功功率Q和视在功率S。 发电机、电动机等大量负荷都是以有功功率P来表示负荷,单位用W(瓦)、KW(千瓦)MW(兆瓦)等表示,1MW=1000KW=1000000W 无功功率的单位用rva(乏)Kvar(千乏)Mvar(兆乏)等表示, 1Mrva=1000Krva=1000000rva 变压器的功率用视在功率S表示,单位用VA(伏安)、KVA(千伏安)MW(兆伏安)等表示,1MVA=1000KVA=1000000VA 三种功率和功率因素cosΦ是一个直角功率三角形关系:两个直角边是有功功率P、无功功率Q,斜边是视在功率S。 三相负荷中,任何时候这三种功率总是同时存在: S2=P2+Q2 S=√(P2+Q2) 视在功率S=1.732UI 有功功率P=1.732UIcosΦ 无功功率Q=1.732UIsinΦ 功率因数cosΦ=P/S sinΦ=Q/S
关于35kV变电站高压侧取站用电的问题
事情是这样,接到这么一个发电站施工图任务,业主给过来的资料是,2机1变,35kV/6.3kV变压器,站用变压器取的是35kV侧的电压,而不是我们常见的6.3kV发电机母线。备用电源是一回外接10kV电源。 请问: 1. 这样设计取用35kV侧站用电合不合适? 2. 如果取35kV高压侧站用电,发电期间,站用电计量还是属于电站自发自用吗?还是说属于电网计费?
低压电缆敷设方式
请教各位大神,标准里嵌入式或封闭成束敷设在空气中的一个表面上是什么意思?有没有图解?
新装或新换的电容器投入运行前需要检查哪些呢?
小库说: 项目开始之前新装了一下电容器或者中间更换的我们都需要认真的检查一遍以保证能够顺利进行那么我们需要做哪些检查呢? 新装或新换的电容器投入运行前,应对其进行以下检查: (1) 确认经过电气试验,试验符合标准,电气试验报告合格。 (2) 布置合理,各部位的连接牢靠,接线正确,接地符合要求。 (3) 放电回路完整,放电装置(或电阻)符合设计或计算要求,并试验合格;放电电阻的阻值和容量均符合要求。
电力电容器的日常检查需要做些什么呢?
小库说: 为了防止重大事故发生,我们要从消失抓起 防患于未然 要加强电容器组的巡视检查、日常维护工作。据有关规定及运行实践经验,通过以下措施对电力电容器进行检查与维护: 1、电容器停电安全技术要求:a.断开开关拉开两侧刀闸;b.放电后验明无电推上接地刀闸c.为防止操作过电压,电容器与变压器或馈电线路停、送电时,禁止同时投切。 2、接地应良好,运行中每月应对放电电阻及其回路进行一次检查,确认是否良好。停电检查工作,应严格执行《电工安全工作规程》,电容器接地前应逐相充份放电,星形接线电容器的中性点应接地,串联电容器及与整组电容器脱离的电容器应逐个放电,装在绝缘支架上的电容器外壳也应放电。
2018年发输变电专业考试资料及其备考指导意见
2018年发输变电专业考试资料及其备考指导意见,如果想详细了解请下载附件
三相共补与分相补偿相结合来进行电容补偿装置的原因是什么?
小库说: 补偿方式有很多种,必要根据需要选择一个适合的方式补偿 三相共补与分相补偿相结合的电容补偿装置: 为了提高低压配电系统的功率因数,降低线损,增加变压器的出力能力,通常在配电变压器低压侧采用低压并联电容器装置进行集中补偿。目前被广泛应用的低压无功补偿装置多为同投同切,采用交流接触器投切电容器组。 城区电网大多数存在三相负荷不平衡现象,如采用这种单一的同投同切的交流接触器式装置,只要有一相负荷达到动作条件,接触器就动作,必然会造成接触器的频繁投切;再者投切过程中涌流大,操作过电压高,接触器触头很容易严重烧毁,影响了电容器的使用寿命和装置的安全可靠性。为此,介绍一种新型的低压三相共补与分相补偿相结合的补偿装置,该装置主要配备于系统配电变压器上,对三相无功功率先进行三相共补,然后根据各相负荷情况进行分相补偿。
接110kV变电站一二次施工图纸设计
本人在电力设计院(乙级)8年,国内综合甲级化工设计院2年,能独立设计110kV变电站一二次施工图设计及化工厂配电设计,有110KV变电站设计,化工厂配电设计及建筑电气设计的朋友可以联系我QQ:717067552
怎样才能使电力电容器容量的选配得当呢?
小库说: 选择合适的电力电容器容量才能刚好的进行无功补偿,那么该如何选择呢? 以下几点可供参考: 1、在就地补偿来讲,根据电动机的空载电流Io× 就是所需要补偿的容量。 2、根据总载机的容量或根据变压器容量´60%,计算电容器选配的所需容量(配电房)。 3、根据实际负载高峰值´80%,计算电容器选配的所需容量(配电房)。 第2、3点要根据实际情况,各企业的情况不同有不同的对待处理,经济效益好,是否是三班24小时不停运行,或两班、一班运行,都有不同用电状态,需不同的处理补偿方式,用质量可靠的无功功率补偿器来控制。
智能型低压无功补偿技术方案该怎么选择电容器?
小库说: 智能型低压无功补偿技术方案该怎么选择电容器? 1、自愈式并联电容器结构特性 目前使用的电容器大都为自愈式并联电容器。这类电容器采用金属化聚丙烯薄膜绕卷而成。这种材料使得电容器在被击穿短路后,能利用短路产生的热量将周围的金属层熔化蒸发,使绝缘特性很快得以恢复,电容器能够继续使用。即具有自愈功能。 实际应用中,采用三相角形联结并一体化封装的结构电容器比较常见。三相角形联结便于自动滤除三次谐波,一体化封装则便于安装。这类电容器两端通常会并联一只小电阻,作为电容器的放电回路。要求在电源断开后30S,电容器两端电压小于65 V。另外还可装设压力保险,防止爆炸。
③听鸟巢主设李炳华教授--实用变电所位置的确定
众所周知,变电所宜设在负荷中心或大功率的用电设备处,缩短供电半径,具体有以下实用的要点: 1、建筑电气设计应合理确定配电系统的电压等级,减少变压级数,用户用电负荷容量大于250kW 时,宜采用高压供电。 建筑物的配变电所为末端的用户站,变压的级数一般不超过二级,多一级变电意味着设备投资的增加,也意味着变电过程中能耗的增多。如果是10kV电源,一般只有一级变电;如果是35kV电源,有可能存在35kV/10kV、10kV/0.4kV二级变电,也有可能35kV直降到0.4kV一级变电;如果是110kV电源进线,则存在二级变电。
求租控制电缆芯数的选择
有哪位大哥能告诉小弟,控制电缆的芯数是由什么确定的.6芯与8芯的区别大吗?谢谢了.
智能型低压无功补偿技术方案该怎么选择无功补偿控制器?
小库说: 智能无功控制器的作用是采集相关的电压、电流,依照一定的控制策略,通过投切电容器组以实现控制目标。通常的控制目标为:功率因数、电压、无功功率或无功电流。大多数厂家产品的控制目标一项可通过定值设定,也可同时设定功率因数、电压。 1、过压、过流的保护功能 电压、电流越限定值可设定。在电压、电流越限时可断开电容器。这样可避免电容器受到冲击,过早损坏。若具有谐波超标保护功能,则能避免谐振的影响,对电容器也会起到很好的保护。另外,投切时间的设置应能满足电容器完全放电的时间要求。
处理故障电容器一般应注意的安全的事项呢?
小库说: 处理故障电容器应注意的安全事项 处理故障电容器应在断开电容器的断路器,拉开断路器两则的隔离开关,并对电容器组经放电电阻放电后进行。电容器组经放电电阻(放电变压器或放电电压互感器)放电以后,由于部分残存电荷一时放不尽,仍应进行一次人工放电。放电时先将接地线接地端接好,再用接地棒多次对电容器放电,直至无放电火花及放电声为止,然后将接地端固定好。由于故障电容器可能发生引线接触不良、内部断线或熔丝熔断等,因此有部分电荷可能未放尽,所以检修人员在接触故障电容器之前,还应戴上绝缘手套,先用短路线将故障电容器两极短接,然后方动手拆卸和更换。
配电系统中的电力电容器有哪些特点?
小库说: 模块化结构 电力电容器为模块化结构,体积小、现场接线简单、维护方便。只需要增加模块数量即可实现无功补偿系统的扩容。 高品质电容器 采用自愈式低压补偿电容器,电容器内置温度传感器,反映电容器内部发热程度,实现过温保护。 嵌入投切开关模块 电力电容器内置投切开关模块。投切开关模块由晶闸管、磁保持继电器、过零触发导通电路和晶闸管保护电路构成,实现电容器“零投切”,保障投切过程无涌流冲击,无操作过电压。开关模块动作响应速度快,可频繁操作。