众所周知,变电所宜设在负荷中心或大功率的用电设备处,缩短供电半径,具体有以下实用的要点: 1、建筑电气设计应合理确定配电系统的电压等级,减少变压级数,用户用电负荷容量大于250kW 时,宜采用高压供电。 建筑物的配变电所为末端的用户站,变压的级数一般不超过二级,多一级变电意味着设备投资的增加,也意味着变电过程中能耗的增多。如果是10kV电源,一般只有一级变电;如果是35kV电源,有可能存在35kV/10kV、10kV/0.4kV二级变电,也有可能35kV直降到0.4kV一级变电;如果是110kV电源进线,则存在二级变电。
众所周知,变电所宜设在负荷中心或大功率的用电设备处,缩短供电半径,具体有以下实用的要点:
1、建筑电气设计应合理确定配电系统的电压等级,减少变压级数,用户用电负荷容量大于250kW 时,宜采用高压供电。
建筑物的配变电所为末端的用户站,变压的级数一般不超过二级,多一级变电意味着设备投资的增加,也意味着变电过程中能耗的增多。如果是10kV电源,一般只有一级变电;如果是35kV电源,有可能存在35kV/10kV、10kV/0.4kV二级变电,也有可能35kV直降到0.4kV一级变电;如果是110kV电源进线,则存在二级变电。
2、负荷中心的计算如下:
式中:(xb, yb, zb)——负荷中心坐标;
(xi, yi,zi)——各用电设备的坐标;
EACi ——各用电设备估算的年电能消耗量(kWh)或计算负荷(kW)。
3、当建筑物内有多个负荷中心时,应进行技术经济比较,合理设置变电所。
强调技术经济比较合理配置变压器或配变电所。对于城市综合体建筑、建筑群、超高层建筑等,由于建筑规模大、功能多样、建筑高度高,往往存在多个负荷中心,建议按照建筑使用功能、业态、大负荷情况、物业管理、避难层/设备层等设置配变电所。
图1 多负荷中心案例
图中方块为总配变电站,圆形为分配变电所
4、冷水机组、冷冻水泵等容量较大的季节性负荷应采用专用变压器供电。
图1中有两个冷冻站专用配变电所。
5、负荷较大的临时性负荷宜采用临时电源供电。