怎样才能使电力电容器容量的选配得当呢?
库克库伯电气
2018年04月04日 14:37:29
只看楼主

小库说: 选择合适的电力电容器容量才能刚好的进行无功补偿,那么该如何选择呢? 以下几点可供参考: 1、在就地补偿来讲,根据电动机的空载电流Io× 就是所需要补偿的容量。 2、根据总载机的容量或根据变压器容量´60%,计算电容器选配的所需容量(配电房)。 3、根据实际负载高峰值´80%,计算电容器选配的所需容量(配电房)。 第2、3点要根据实际情况,各企业的情况不同有不同的对待处理,经济效益好,是否是三班24小时不停运行,或两班、一班运行,都有不同用电状态,需不同的处理补偿方式,用质量可靠的无功功率补偿器来控制。

小库说:

选择合适的电力电容器容量才能刚好的进行无功补偿,那么该如何选择呢?

以下几点可供参考:

1、在就地补偿来讲,根据电动机的空载电流Io× 就是所需要补偿的容量。

选用电力电容器补偿时,还应考虑变压器的损耗,因为变压器运行时也消耗无功

经济的飞速发展带来了供电紧张,非线性设备的广泛应用使大量的谐波电流被注入电网,不仅增加了电能损耗,降低经济效益,而且严重影响电能质量,威胁电网安全运行。

特别是化工、轧钢、冶炼工业的发展造成大量整流、变频逆变电磁等非线性负荷接入电网运行,产生大量的谐波电流和电压,造成过流、过电压、过负荷。对这类用电的情况,提供以下几点用户参考:

1、 谐波不严重的用户,选用电力电容器应提高电压等级,用450V或525V电压等级的电力电容器。

2、 谐波不严重但电流波动大,选用电力电容器应提高电压等级,电容器内加装电抗器,加装温度保护。

3、 谐波较严重的用户,每台电力电容器应提高电压等级,而容量要改小。接触器、熔断器的容量放大,能够承受因谐波产生震荡而防大电流。

4、 谐波严重的用户,每台电力电容器应加装滤波装置,这滤波装置要根据用户单位测量出的谐波数据而定做。

5、 有谐波的用电单位,选用无功功率自动补偿控制器,必须要抗谐波。

相关推荐

APP内打开