无功补偿电容经常坏!求解决!谢谢!
后天你好00
2018年04月23日 11:14:25
只看楼主

无功补偿电容经常坏!求解决!谢谢!无功因数经常为0.8左右,达不到0.9。

无功补偿电容经常坏!求解决!谢谢!无功因数经常为0.8左右,达不到0.9。
免费打赏
电气小白萝卜
2019年05月29日 10:51:39
1楼
问题原因基本都是楼上两位总结的了,但是我有实际遇到过,你的电容补偿回路的投切装置(有的是接触器、有的是智能投切开关)是否有效,有时候你的投切装置坏了(就是不论你补偿还是不补偿)回路不受你智能补偿器控制了,回路总是接通状态,这种原因也会降低补偿电容的寿命。
回复
无功补偿在线
2019年01月05日 09:54:59
1楼

功率因数低,主要跟补偿装置有关系

1、负载是动态的,则要安装动态补偿装置,可控硅投切,20ms速度,没有解决不了的。

2、经常坏,接触器开关的,负载变化大,接触投切,浪涌、过电压很大,电容器被冲击坏的很多。

3、电网变频器、直流电机等谐波,谐波对电容器呈低阻抗,电容器电流增加几倍,但是,仪表对谐波又测不出来,电容器超载损坏。

4、唐山伊能电气的网站,列了近十项故障原因,可以参考一下。www.tsyndq.com weixin:13803304315.随时解答。

回复
gx663366
2018年05月10日 12:36:53
1楼

1.查谐波;2.查电压;3.查容量;

回复