升压站设备支架的柱脚
ahbayi
ahbayi Lv.2
2018年04月21日 13:31:02
只看楼主

升压站室外设备(如断路器、接地刀闸等),在其钢结构支架柱脚底板与混凝土基础顶面之间,有约100mm左右的空隙。按照常规的土建概念,应该采用二次灌浆将其填充。而现场并未填充,直到验收、投入使用。 在施工图未提及这个方面的要求,在国网输变电工程工艺标准库也未提及。施工方、业主方讲,以前的项目都这么做的。 此乃漏项,还是电气专业另有相应的特殊要求?

IMG_20180421_092208R.jpg

四川洪哥
2018年04月23日 17:42:59
2楼

请查阅国网输变电工程工艺标准工艺设计图(六)

回复
wang171468177
2018年04月23日 18:55:16
3楼


回复

相关推荐

APP内打开