大侠们,在吗?请问有见过用63mm2截面的全铝合金线(7股)做架空线路的接地线的吗?有依据吗?线路等级不高,导线是240/30的耐热导线,电压等级是110kV的。
大侠们,在吗?
请问有见过用63mm2截面的全铝合金线(7股)做架空线路的接地线的吗?有依据吗?
线路等级不高,导线是240/30的耐热导线,电压等级是110kV的。
2楼
我们用过钢芯铝绞线做地线。你为什么要用铝合金做地线呢?又贵不不结实。如果强度够,压接没有问题,你又足够有钱的话当然可以了。
回复
3楼
等截面的铝合金线和钢绞线或钢芯铝绞线。铝合金线63mm2截面的,1公里重量为172kg,算25元/kg,4300元。而钢绞线67mm2截面的,1公里重量为576kg,算8.5元/kg,要约4900元。
好像铝合金的还要便宜些的。
强度上铝合金的是低了很多的。地线强度一定要很高吗?
回复
4楼
只要满足系统要求应该就可以的,早期都用过铝绞线做地线的!
回复
5楼
所谓架空线,就是线要架在两根电杆之间,强度满足要求,不会被拉断(当然还有安全系数),弧垂满足要求,同样的强度要求,铝的截面肯定比钢要大的不少了,具体没有算过。
其实,铝的导电率比钢要高不老少,如果没有强度一说,根本就不需要用钢芯铝绞线,全部用铝绞线好了,就因为强度不够,才勉为其难中间用钢芯的
回复
6楼
你又花了钱,又不符合别人期望,何苦?
回复
7楼
嗯,明白了,铝合金线的强度不够,有弧垂要求,所以得用钢绞线、铝包钢或钢芯铝绞线。
回复
8楼
这个其实都不是问题,铝合金线明显不如钢芯铝绞线实惠,性能也差很多。
回复
12楼
不可以用纯铝做接地,现在安徽建国电力新研发的接地材料就是铝基合金接地可有效延长使用寿命至40年,提高接地网运行安全性,并减少开挖检查次数,降低变电站运行成本;以其替代纯铜或铜包钢,则可降低接地网建设材料成本50%~30%,减少了重金属对土壤的污染,具有较好环境保护作用。
回复