威胜电度表接线与计量
liang_720
liang_720 Lv.3
2018年03月04日 19:36:20
只看楼主

   我们用的威胜三相四线制电度表,电压取自10kV母线,电压互感器A、B、C三相接入电度表正确,但是电流互感器接线接在了10kV分支上,分支出现了一次侧A、C相反向,这样的接线,发现电度表上有-Ia、-Ic闪烁,正向有功数字不变化,是不是这样的接线引起的。谢谢

   我们用的威胜三相四线制电度表,电压取自10kV母线,电压互感器A、B、C三相接入电度表正确,但是电流互感器接线接在了10kV分支上,分支出现了一次侧A、C相反向,这样的接线,发现电度表上有-Ia、-Ic闪烁,正向有功数字不变化,是不是这样的接线引起的。谢谢
免费打赏
wang171468177
2018年03月04日 20:09:19
2楼

确实是因接线错误引起的。那是信号相位错误提示,改过来就没事儿了。