论坛
暖通空调
更多
洁净空调系统
0.7354w
土木在线洁净空调版块聚集了大量行业工程设计师,专业问题讨论解决您的燃眉之急!
订阅
发帖
默认
最新
热点
热评
【早安暖通】一张思维导图看懂机电顾问做方案的“套路”
来源:机电人脉 如有侵权请联系删除 题外话 1.机电顾问在三十年前从香港引入国内市场,但除外资开发商和国内一线开发商的项目外,聘请机电顾问的项目只占少数,相对国外而言,机电顾问概念在国内尚未普及。 2.据个人观察,每年碰到新项目、新业主中,对机电顾问的工作价值和工作范围有全面了解的甲方只占少数。 3.转到开发商做设计管理的同事年轻化,基本上没入行几年便由“做顾问”的角色转变至“管理顾问”,有必要快速了解顾问工作。
洁净室空调负荷计算有新风冷负荷吗?
洁净药厂的空调冷负荷需要加新风的吗?有一些房间有甲类,是全排的 ,新风量很大。这样的话这个房间的新风冷负荷就很高。我算的一个全排房间冷指标650m3/h。我看的几个书里算负荷的时候都没有新风这一项。很困惑懂的朋友给讲讲。谢谢。
组合式空调,新风与一次回风
组合式空调,新风阀开大后回风管内温湿度会快速上升,为什么呢?谢谢
620平方洁净室设计求助
各位大神,兄弟新手,对设计不了解,想学习下;还望各位赐教: 地区:苏州 千级车间,面积620;层高2,8米;人员50人;室内设备功率:200KW; 请问:外机制冷量和制热量,空调机组选型和风量; 以上谢谢了。。。
关于净化手术室温湿度控制的讨论
各位大侠好,小弟有理了: 第一次采用四管制空调系统做净化手术室项目,遇到特棘手的问题,请各位高手指点迷津。 首先介绍一下空调系统,根据技术发展和节能需求,本项目采用风冷热泵型冷热一体型室外主机(即主机一年四季可以同时制冷、制热,冷、热水循环系统分别独立设置),室内循环机组采用四管制循环机组(没有电辅),新风机组配置了电辅预加热。
洁净车间新风量比送风量大,怎么布置空调系统
现在一个洁净车间,采用一次回风系统,送风量根据室内余热负荷和焓差算出,但是新风量为了满足正压,要加上室内的设备除尘排风量,导致大于了送风量。但是送风量=新风量+回风量,现在是不是只能把新风系统单独拆出来送至室内了。
组合式空调机箱压差大求解决
机组刚更换初中效 压差就300pa,初效G4 中效F8.求大神解决.初中效更换了几个厂家,压差都一样
EAWADA智能室内空气管家
智能新风净化空气品质系统-EAWADA 可根据使用环境和用户需求,创新式的采用功能模块化设计,一套系统集成热交换模块、新风净化一体机和湿度控制模块,达到全屋空气净化及降低湿度的目的。净化同除湿公用一套系统。依瓦达云端系统实时监测设备运行状况,室内空气质量数据、耗材寿命,提供恒氧、恒静、恒湿、节能的舒适健康家居环境。 EAWADA 依瓦达空气管家 智能空气净化器 去除甲醛 除菌 除雾霾 除醛 远程wifi 空气管家
新风机组和新风换气机是什么关系
如今的生活环境下,新风系统的应用可以说是越来越多,尤其一些公共场合新风系统是不可或缺的,因为空间大,空气流通慢,还有就是公共场合最明显的特征就是人多,这种环境下,空气环境质量特别差,所以新风系统是千万不能少的。 新风系统主要就是由管道和新风设备组成的,新风机组和新风换气机是人们经常提到的,那么新风机组和新风换气机是什么关系呢,其实新风机组和新风换气机就是同一个产品,只是换了不同的叫法。
我是外行刚开始做暖通
净化机组使用的风机如何进行选型计算?
发些工程照片大家看看
看看如何
望大家介绍一两家FFU吊顶龙骨厂家,最好是广东省内的,谢谢啦!
如题,望大家介绍一两家有生产FFU吊顶龙骨的厂家,最好是广东省内的,谢谢啦![ 本帖最后由 alida1314 于 2010-6-23 10:56 编辑 ]
无尘室内中央空调的节能知识
1、每天开机前先开窗通风一段时间,降低室内有毒气体浓度,保持空气清新。 2、科学设置开机时和使用中的温度,风量,刚开机时,先设置高冷或高热,大风量,使期快速达到理想温度,当温度适宜时,改为常用温度,中,低风量,减少能耗,降低噪音。 3、合理设置温控器温度,一般温度设定在24度至26度为宜,避免过热或过冷,夏季时调高1度,可节电10%左右,冬季时调低1度,则可节电5-8%。
加湿器水被送风机抽走,怎么解决?
我公司有几台组合式空调,在送风机的前面安装了湿膜加湿器。由于加湿器紧靠近送风机,加湿器工作的时候经常有水珠被风机抽出来,搞的风机段经常有积水。当送风机停了的时候,积水就会流到回风管道去,而操蛋的设计竟然把回风管设计在空调底部,这样水就顺着回风管到流到了车间。哪位大侠有办法,帮忙把水处理下?或者有没有一种导流板,允许空气通过,可以将水拦截下来,这样安装在风机和加湿器的中间,保证不积水。
乙二醇用于洁净空调制冷、制热?
各位,有做过乙二醇用于洁净空调制冷、制热?用于0-6度食品车间是否可行?
甲类厂房内的洁净空调是否全排风,能耗怎么解决?
一甲类厂房内做一洁净空调,如果洁净空调其中局部为甲类防爆区,其他为一般区域,是否全部洁净空调区域都全排风,还是局部防爆区全排风,规范只是说甲乙类不能循环风。如果全部区域都全排风,能耗太大,怎么解决。谢谢。
组合空调箱初中效压差问题
新导入的雅士组合空调箱,风量38000,使用了一年压差一直不上升,但是过滤袋上已经很脏了。厂家也找不到问题,不负责任说没办法。刚换了小厂家华佳的初中效滤网G4和F8的,压差初校25,中效50,感觉压差太小,找不出问题点。 又换美埃的初效过滤器G4(594*594*95 8P),中效过滤器F8(592*592*534 8P),压差初校80,中效50,中效反而比初效低。理论上中效应该为120左右。 请各位高手分析一下原因。
回风夹道、FFU风量、DCC阻力与电耗关系
跪求:回风夹道、FFU风量、DCC阻力与电耗关系有哪位大神研究过吗?
本人对空气净化器的相关疑惑
1.空气净化器风速很低吗?多少m/s 高效过滤器的阻力大 噪音却不大 是为什么
求大神帮忙解决下这道题 谢谢了
已知某净化空调系统,其粗效过滤器对粒径dp1 、dp2 的分级效率为η1.1=1%、η1.2=3%,中效过滤器对粒径dp1 、dp2 的分级效率为η1.1=15%、η1.2=20%,粒径dp1的粒子浓度为500粒/L,dp2的粒子浓度为4000粒/L,求系统总效率
请教各位:洁净室空调消毒除了甲醛熏蒸外还有别的办法吗?
请教各位:洁净室空调消毒除了甲醛熏蒸外还有别的办法吗?现场怕双氧水把设备腐蚀掉。
想了解一下,百级车间用什么品牌的彩钢板比较好一点
有没有大神帮介绍厂商 1.空调机组 2彩钢板 3FFU 4龙骨 5.高架地坂
10K与100K食品厂内装与空调施工照片
11
关于全新风空调机组
做的项目经常会用到全新风组合式空调机组,直膨式的很多厂家都说做不了,新风比不能超过30%。如果加个新风机组的话又太贵了,请问大家有什么好的解决办法吗?
刚设计一个百级洁净间,不知道是否可以达标。请高手来指导。在线等
上一页
下一页
APP内打开