620平方洁净室设计求助
初学者6
初学者6 Lv.2
2018年12月25日 17:08:31
只看楼主

各位大神,兄弟新手,对设计不了解,想学习下;还望各位赐教: 地区:苏州 千级车间,面积620;层高2,8米;人员50人;室内设备功率:200KW; 请问:外机制冷量和制热量,空调机组选型和风量; 以上谢谢了。。。

各位大神,兄弟新手,对设计不了解,想学习下;还望各位赐教:

地区:苏州

千级车间,面积620;层高2,8米;人员50人;室内设备功率:200KW;

请问:外机制冷量和制热量,空调机组选型和风量;

以上谢谢了。。。

拾荒的少爷
2018年12月27日 13:55:17
2楼

你这样问没有人能回答你,二期很多参数都不确认,

1.无尘室的温湿度要求?

2.千级车间验收条件是按照老标准209E还是新ISO标准?2个标准主要差别于0.3um的颗粒管控,新ISO标准的话要做层流,如老标准可做乱流。

3.室内设备功率200kW:要区分电动负载和电热负载,它们的发热系数不一样的。

4.无尘室车间送风有排气?孔洞泄漏?正压要求?用于计算新风量

5.用什么形式的制冷源,加热源,加湿源?

这些基本参数了解之后,再计算无尘室的负荷及新风量,然后可用焓湿图计算出风量,制冷量,加热量等。

回复
jly1981
2019年03月12日 01:43:16
3楼
楼上说得对,新手兄弟果然新。
回复