关于净化手术室温湿度控制的讨论
zhanggl-81
zhanggl-81 Lv.4
2018年06月19日 02:06:47
只看楼主

各位大侠好,小弟有理了:        第一次采用四管制空调系统做净化手术室项目,遇到特棘手的问题,请各位高手指点迷津。        首先介绍一下空调系统,根据技术发展和节能需求,本项目采用风冷热泵型冷热一体型室外主机(即主机一年四季可以同时制冷、制热,冷、热水循环系统分别独立设置),室内循环机组采用四管制循环机组(没有电辅),新风机组配置了电辅预加热。

各位大侠好,小弟有理了:

       第一次采用四管制空调系统做净化手术室项目,遇到特棘手的问题,请各位高手指点迷津。

       首先介绍一下空调系统,根据技术发展和节能需求,本项目采用风冷热泵型冷热一体型室外主机(即主机一年四季可以同时制冷、制热,冷、热水循环系统分别独立设置),室内循环机组采用四管制循环机组(没有电辅),新风机组配置了电辅预加热。

       根据理论,室内循环机组采用DDC控制系统(室外空调主机根据设定冷热水温度自动切换),DDC实行湿度优先控制。在夏季工况下:新风表冷器进行一次表冷,降温除湿;由于成都地区湿度较大,除湿过后温度很低,DDC通过控制新风机组热水电动阀门和电辅预加热迅速升温,让新风达到高温低湿;通过新回风混合后在主空气循环机组内进行二次降温除湿,直至温湿度满足DDC设定的标准,此时温度若低于所要求的送风温度,DDC通过控制热水电动阀门工作来达到预定的送风温度。冬季工况下:预热的新风直接与室内回风混合,在主空气循环机组内加热,根据回风温湿度,再通过电极加湿器等温加湿,直到温湿度满足控制器设定的标准,送风。

       在实施过程中,由于自身经验不足,特请专业技术人员给一家专业的自控公司提供控制原理,进行自控编程和施工,专业技术人员提供的控制程序是:夏季,新风机机组制冷换热器100%开启制冷除湿运行,主循环机组DDC完全开启制冷热交换器电动阀门进行快速制冷除湿运行,同时完全打开制热热交换器电动阀门,完全制热运行,温度接近设定温度时,逐渐关闭冷、热热交换器电动阀门,让冷、热交换器同时制冷制热,平衡温度,达到室内温度稳定的效果;冬季反之。现在出现的结果是室内忽冷忽热。

       根据目前的情况,我有以下几点迷惑,请各位高手指点:

         1、 专业技术人员说,手术室从来不需要制热运行,一年四季只需要制冷和除湿运行,是否正确?

         2、 控制逻辑是否正确?我认为应该是:夏季,新风机机组制冷换热器100%开启制冷除湿运行,根据主循环机组设定温度将新风加热至设定温度;主循环机组根据回风温湿度,控制制冷热交换器电动阀门,使其满足除湿要求(夏季除湿优先),若除湿后温度过低,打开制热热交换器电动阀门进行加热,使温度接近设定温度,达到室内温湿度稳定的效果。冬季制热只开启制热交换器,通过调节热水电动阀开启度可以控制温度,根据回风湿度,通过加湿器进行等温加湿。现在冷热水同时开启,完全是耗能。

         3、 理论上说,冷热水同时开启调节温度应该也没问题,为什么会出现忽冷忽热的现象?

         4、 各位大虾,在以前没有研制出冷热一体机时是如何实现手术室制冷制热需求的?

求解答

免费打赏
domani12
2018年06月22日 19:50:03
3楼
以上问题我也想知道,谁能回复!
回复
liupoquan
2018年06月23日 08:10:26
4楼
路过看看

pzkpzk下载看一下,感谢楼主的无私奉献

回复
qqq12580
2018年06月25日 17:37:35
5楼
与其纸上谈兵,不如实战应用,深度剖析解决方案,向专家提问,与同行切磋!
回复
起的为
2018年06月26日 21:09:46
6楼
手术室主机夏天制冷 冬天制热是必须的
回复
zhoued215
2018年07月05日 20:28:30
8楼

问题1,是哪个专业技术人员说的?不怎么样!

问题2,你说的是对的,新风机负责除湿,循环机负责调整温度,至于冷热全开是逻辑控制的不合理。

问题3,忽冷忽热是DDC运算的不合理,冷热水执行器的频繁动作导致的;

问题4,冷水+电加热。

ww47306:问题1,是哪个专业技术人员说的?不怎么样!

            这个回答基本正确的。前提是,手术室一直在开启的情况下,确实是一年四季制冷。

问题2,你说的是对的,新风机负责除湿,循环机负责调整温度,至于冷热全开是逻辑控制的不合理。

问题3,忽冷忽热是DDC运算的不合理,冷热水执行器的频繁动作导致的;

问题4,冷水 电加热。

回复
fenglian1973
2018年07月31日 11:47:01
9楼

控制逻辑肯定是有问题的。

首先我有个疑问,你的主机只有空气源热泵,那么某一特定时刻热泵的运行只能是制冷或制热,不能同时冷热运行对不对?除非你的末端是接在不同的热泵主机上,同一时间有的制冷有的制热。

第二,我理解我们平时所设计的四管制,对于某一个末端来说,应该是互锁的,不能冷热水同时供应。否则不是抵消了吗?完全是瞎胡闹。

第三,室内温湿度控制逻辑,应该有个幅度值的设定。这个值如果取小了,那会造成系统频繁启动,如果取大了,则会造成室内温湿度波动较大。

回复
zhanggl-81
2018年08月07日 13:18:28
10楼
统一回复:空调主机采用热泵全热回收机,所以具备同时提供冷热水的条件;全热回收机代替了以往的电加热,使用更节能。
回复
寻星星
2018年08月08日 16:10:32
11楼
与其纸上谈兵,不如实战应用,深度剖析解决方案,向专家提问,与同行切磋!
回复
as1215sc
2018年11月01日 14:01:56
12楼
利用全热回收机组产热水用来给机组提供再热的热源这个方法应该是节能的,至于你说的忽冷忽热我觉得是不是因为你的机组和空调是一对一的,供回水之间也没设置三通阀?个人认为如果你在冷水系统和热水系统上分别设置一个保温水箱,做为缓冲,以保证送到空调风柜的冷水热水温度波动尽量减小,应该就可以解决忽冷忽热的问题。