做的项目经常会用到全新风组合式空调机组,直膨式的很多厂家都说做不了,新风比不能超过30%。如果加个新风机组的话又太贵了,请问大家有什么好的解决办法吗?
做的项目经常会用到全新风组合式空调机组,直膨式的很多厂家都说做不了,新风比不能超过30%。如果加个新风机组的话又太贵了,请问大家有什么好的解决办法吗?
2楼
为什么做不了啊?
回复
3楼
poorpc 发表于 2014-10-10 15:21 为什么做不了啊?因为新风的符合变化很大,对直膨机组来说调节符合变化的能力有限,所以好多厂家建议全新风机组不做直膨式的
回复
4楼
cooling_201401 发表于 2014-10-11 12:32 因为新风的符合变化很大,对直膨机组来说调节符合变化的能力有限,所以好多厂家建议全新风机组不做直膨式 …调节是一点都不有限,人家都有做成恒温恒湿机的。冷量倒是有限的,我拿到的样本最大400左右
回复
5楼
谢谢楼主分享
回复
6楼
好贴
回复
7楼
我做过比较,直膨式与冷水机组+MAU,还是MAU省钱。
新风机用冷水机组+MAU比较稳定。
回复
8楼
全新风,处理焓差都25左右了:Q
回复
9楼
受教受教了、
回复
12楼
受教了,这个问题我也不太懂
回复
13楼
加装一个全自动新风过滤器就好了。
回复