论坛
水利工程
更多
机电设备
0.3422w
机械技术是机电一体化的基础,机械技术的着眼点在于如何与机电一体化技术相适应,利用其它高、新技术来更新概念
订阅
发帖
默认
最新
热点
热评
砼压力管爆裂事故
砼钢丝网管运行年久,事先毫无征兆爆裂。
求助水轮机这本书刘大恺编辑
求助水轮机这本书刘大恺编辑谢谢了
合金钢材料性能
合金钢材料性能
IEC标准征集
各位同行,为了方便大家,特在此征集IEC有关标准有多少都行,希望大家顶起来只要您愿意,有多少传多少,谢谢大家或者您也可以只上传IEC相关标准的目录以便供大家查找再次谢谢
冲击式机组窜动问题
本人负责维护的一台冲击式机组,自移交后一直有轴向窜动的问题,空转时不窜动,起励及并网后都有窜动现象,主轴向发电机侧轴向位移量达3毫米,且发电不停,窜动不止。本人分析为:冲击式水轮机各中心应以水机中心线为基准,水轮机中心决定了发电机的转子中心,但安装时发电机定子中心线偏离转子中心线(向集电环方向位移),产生的轴向磁拉力与水流冲击中心不正的水斗产生的的轴向作用力相互拉扯,形成轴向窜动。请问各位还有其它什么意见吗?没有的话我准备把定子向水轮机侧移了哦。想知道结果的也要继续关注哦。
住宅电器设计,安装的技术问题
住宅电器安装的技术分析东阳晨光名都商住综合体项目为 288 户高层住宅与大型商业结合的综合性建筑体。 总建筑面积 78136m2, 其中地上建筑面积 54630㎡, 地下建筑面积 23506㎡, 住宅建筑面积 39210㎡, 商业用房 面 积 25903 ㎡ 。: 商住综合楼 电气设计 设计说明 东阳晨光名都商住综合体项目为 288 户高层住宅与大型商业结合的综合性建筑体。 总建筑面积 78136m 2 , 其中地上建筑面积 54630 ㎡, 地下建筑面积 23506㎡, 住宅建筑面积 39210㎡, 商业用房面积 25903㎡。
求助水轮发电机组机电安装的施工组织设计
谁有水轮发电机组机电安装的施工组织设计?:victory:
零件图自动标注尺寸程序
使用方法:在命令行用appload成功加载ljbz6.vlx程序后,在命令行输入ljbz 按提示操作即可。或http://ljttjl.ys168.com 20091103目录下载以下为本程序演示
平面钢闸门吊耳轴孔位置怎么定?
请教大侠们,平面钢闸门吊耳横向轴孔位置应该稍偏向面板一侧的,具体怎么计算呢?
求助:关于擅长水锤计算的科研机构及院校情况
目前有一长距离输水工程需要计算水锤效应 想与有实力的科研机构及院校合作请问各位:国内哪些机构或院校这方面实力比较雄厚请提供相关资料和工程案例 联系方式:winefly@163.com谢谢
谁有金属结构厂厂房的布置图啊!(压力钢管制作)
由于没搞过压力钢管厂厂房的布置。。。不知道咋整!请各位大侠帮忙!谢谢了!最好有文字说明。。。包括施工用电、水方面的布置及管理![ 本帖最后由 tv45630883 于 2010-5-27 15:39 编辑 ]
急!闸门主轮轴承破损解决办法?
最近因闸门无法开启,检查发现是调芯轴承破损了,闸门主轮轴承为自动调芯滚子轴承。原因可能是轴承进水导致生锈,进而把卡盘卡破。现在经检查不是单个现象,很可能是大批量的出现类似破损,现在已进入汛期,没有时间对所有轴承进行更换,特寻求解决办法!由于受感应潮的影响,下主轮受力较大,且长泡海水中,较容易生锈。
平板闸门起吊中心线如何确定
如题
TOFD培训PPT
小弟上传智能超声波无损检测原理培训PPT,以期提纲挈领,抛砖引玉,希望各位上传更多相关资料。
请教吸出高度的计算!
对于计算吸出高度的这个公式Hs=10-电站海拔高程/900-K*σ*H式中的“K”是书上说是指安全系数,请问对这个“K”的取值,现在有那一本技术规定或规范上明确规定了其取值范围的?另外式中的“H”是指设计水头还是指最高水头啊,两种说法我都看到过的;“σ”是按模型转轮的最优工况下的值算还是限制工况下的值来计算?请高人帮忙指点下!多谢![ 本帖最后由 fallsatan 于 2009-4-22 19:48 编辑
发电机绝缘油漆
各位,谁有绝缘漆GB/T1981-1989,急需学习啊!谢谢先!
谁知道水轮机盘车厂家
要采购水电机组电动盘车,大家谁知道制造厂家啊
请教关于压力钢管安装后回填灌浆
压力钢管安装后回填素混凝土再灌浆,我们工程钢板材质是16MnR,内径3.6米,上部回填灌浆我们准备采用预埋灌浆管,请问各位:下部接触灌浆怎样处理?可否用敲击法发现有空腔部位后用电钻打孔灌浆,再用电焊封堵?用电钻开多大的孔好呢?
机电安装验收表格
我急需一份水电站机电安装验收表格。 若哪位朋友能帮忙发一份,请发邮箱:zhangping-17@163.com 十二万分感激加十二万分火急。
特种设备安全监察条例
特种设备安全监察条例
求助!(有关吸出高度的)
我为一个电站选择了三台机组,结果出现了两台大机组的吸出高度为负值,而小机组为正。能用吗?大机组是HLD74-WJ-76,小机组是HLA153-WJ-52.
求建筑物防雷设计规范(2000年版)!
想找本建筑物防雷设计规范(2000年版),那位同行有能否上传或者发现我的邮箱higkoo@163.com本人不盛感激!!!
求助调试器选择
求助调试器选择水电站的
新起重机械设计制造安装调试维护新工艺等标准实用手册
久没有来了,再发个大的,希望大家喜欢,若是有密码,请访问 http://www.ynnj.com.cn/bbs 获取! 资料难得,加个密码也请大家谅解,需要什么规范(水利水电类的),都可以在论坛给我留言,我会尽快给大家发过去的!最新起重机械设计、制造、安装调试、维护新工艺、新技术与常用数据及质量检验标准实用手册.part1.rar
水电站动力设备
河海水电院副院长郑源教授编的。值得一看
上一页
下一页
APP内打开