压力钢管安装后回填素混凝土再灌浆,我们工程钢板材质是16MnR,内径3.6米,上部回填灌浆我们准备采用预埋灌浆管,请问各位:下部接触灌浆怎样处理?可否用敲击法发现有空腔部位后用电钻打孔灌浆,再用电焊封堵?用电钻开多大的孔好呢?
压力钢管安装后回填素混凝土再灌浆,我们工程钢板材质是16MnR,内径3.6米,上部回填灌浆我们准备采用预埋灌浆管,请问各位:下部接触灌浆怎样处理?可否用敲击法发现有空腔部位后用电钻打孔灌浆,再用电焊封堵?用电钻开多大的孔好呢?
2楼
压力钢管安装没做过,不太清楚,等待别人给你回答
回复
3楼
谢谢楼主
请高手回答
[
本帖最后由 wanglibao_1979 于 2010-5-18 08:46 编辑 ]
回复
4楼
哎,没能力帮助你的说,不是搞压力钢管的说!
回复
5楼
压力钢管灌浆和蜗壳灌浆应该类似吧。主要是土建单位进行的,见过也配合过。有的压力钢管本身就自带灌浆孔(带螺纹),有时也需要局部灌浆,钻孔灌浆然后电焊进行封堵。
回复
6楼
谢谢
回复
7楼
分享了
回复
8楼
一般都是敲击打到没有浇筑密实的位置,在测算它们的空间大小。大于0.5个平方的才考虑灌浆处理。打孔采用攻丝孔完事后用累栓拧好焊死。
回复