论坛
建筑结构
更多
砖混结构
0.9017w
砖混结构砌体结构工程设计施工加固论坛,主要内容包括砌体结构砖混结构的多层住宅,别墅,办公楼,宿舍等各种多层砌体结构砖混结构的设计和施工交流.
订阅
发帖
默认
最新
热点
热评
普通砖砌体的组砌形式及技术要求
砖砌体的组砌形式是指砖块在砌体中的排列方式。为了保证墙体的强度和稳定性,在砌筑时应遵循错缝搭接的原则,即在墙体上下皮砖的垂直砌缝有规律的错开。砖砌体的组砌要求有:内外搭接,上下层错缝,以保证砌体的整体性。同时组砌要有规律,少砍砖,以提高砌筑效率,节约材料。 1、砖墙的组砌形式 对于实心墙体,一般采用一顺一丁(满丁满条)、梅花丁或三顺一丁砌法。 1.1一顺一丁:一皮中全部顺砖与一皮中全部丁砖相互间隔砌成,上下皮垂直灰缝相互错开 1/4砖长,适合砌一砖及一砖以上厚墙。
求助,07年建筑 混合结构,卫生间隔墙厚度150 下方有个小梁 是否可以打洞
求助,07年建筑 混合结构,卫生间隔墙厚度150 下方有个小梁 是否可以打洞 然后穿过去一个排水管
砖砌挡土墙需要进行弯曲抗弯计算吗?
现有一砖砌挡墙,地面活荷载为20KN/m2(消防车道),挡墙高度为1.3米(土高也1.3米),不考虑水压,材料分别为MU10,M5,按静止土压力考虑。经过计算,在满足墙体自身弯曲抗拉(沿通缝)、抗剪强度条件下,其墙厚要做到400mm,刚问了我们总工,说砖砌挡土墙可不算弯曲抗拉,抗剪算过就可以了,另甲方也提出只能做200mm厚,我就迷糊了,应该如何计算为好?请高手指点一下,谢谢!
pkpm楼板生成怎么有一部分合并生成一部分没生成,求大神解答
如图,模型左下角两块楼板合并一起生成的,右下角三块没生成楼板,检查模型也是闭合的,不知道是什么问题。
7.43米高砌体填充墙高厚比验算
本项目一层层高较高,为7.58米,砌体填充墙厚200mm,部分砌体填充墙砌至上层板底,因此墙高为7.58-0.15=7.43m。构造柱柱距4米,按《砌体设计规范》6.3.4第2款第3小条,每隔两米设置一道200mm高的圈梁。问题1:关于砌体填充墙计算高度的取值,表5.1.3注5:自承重墙的计算高度应根据周边支承或拉结条件确定。6.1.2条第3款中“当b/s>=1/30时,圈梁可视作壁柱间墙或构造柱间墙的不动铰支座。”现在,b/s=200/4000=1/20>1/30,即圈梁可视作构造柱间墙的不动铰支座,是不是就是说墙体计算高度H0=H?
警惕砖彻房屋整体倒塌多米诺现象
上海、宁波曾经发生三起砖结构房屋建筑整体倒塌事故:—是上海某4层楼房突然倒塌;二是宁波某6层居民楼整体倒塌;三是上海某大楼第7、8两层(加层)坍塌。经初步鉴定认为,上海的两栋楼是由装修不当引起的,宁波居民楼原先已属危楼,房龄已有23年,存在倾斜、开裂、漏水等质量问题,加上结构构造上的随意改动、野蛮装修等原因导致倒塌。
不破坏石膏板吊顶拆除墙体
卫生间想要改造。想把两个门改成一个整体门洞。如何在不破坏外面走廊石膏板吊顶、门洞上方墙体不塌的情况下。完成拆除和砌筑叻? 小白提问。
何谓地基? 什么是地耐力? 什么是砖混结构?
1,何谓地基?什么是地耐力? 地基分为天然地基和人工地基,凡天然土层具有足够的承载力,不需经人工改良或加固,可直接在上面建造建筑物的称为天然地基;而软弱的地基,土层的承载力差,不能满足工程要求,对地基必须进行加固处理,如将坏土挖掉,进行换填砂土或块石混凝土等处理方法,这种经过处理而达到工程设计要求的地基,称为人工地基。建筑物一般宜建造在良好的天然地基或者避开上层承载力较弱的土层,用
砖混二手房改建。结构安全问题。
购买了一处二手房五层3楼,看墙的情况是砖混结构。 房屋不太合理,想墙面开窗增加采光, 怎么做安全。能不能开窗,能开多大? 和大家讨论一下!
围墙的荷载分布是均布还是三角
围墙的荷载分布是均布荷载还是上大下小的三角形荷载?
装配式 地方图集 河北省
跪求河北省地方图集 J17G209~215系列图集
砖混大偏心条形基础计算
本帖最后由 xinxin2172008 于 2013-10-14 15:43 编辑 两栋楼均为砖混,山墙相邻外皮间距100,主楼带地下室,埋深2.9m,临街商业二层不带地下室,埋深1.2m,甲方不想让基础做同一标高。二层商业山墙下条形基础按大偏心计算,具体如何计算,是否理正直接输入实际情况,条基宽度满足即可,看不懂理正计算书偏心距e怎样算出来的,求教高手?附理正计算数据
为什么一个单层的砌体房子受压计算没有结果?
问题汇总: Q1: 如下图所示:上面砌体洞口宽1m 底层的洞口宽1.2,建模的时候下层是按墙开洞口,还是就不输这片墙输梁?
砖砌女儿墙根部水平裂缝的处理措施
1?施工背景 纳米贝工程项目(以下简称本工程)属安哥拉10万套RED住房项目建设计划之一,本工程位于安哥拉纳米贝省,分为普莱亚和阿卜利奥两个地块,建筑面积42万㎡,包括社会住房、供水、供电、道路等基础设施和学校、商业配套等社会设施。 纳米贝地块房建户型有4种,分别为H1、H2、H3、H4户型,H1和H2户型为单层彩钢瓦坡屋面,H3和H4户型为多层混合结构,钢筋混凝土平屋面。每地块各有1座中学、1座小学、2座幼儿园,所有公建单体为框架结构,钢筋混凝土平屋面。H3、H4户型及公建单体屋面设计原理相同,女儿墙为构造柱、砖砌女儿墙。屋面结构层从下而上分别为钢筋混凝土楼板、泡沫混凝土找坡层、砂浆找平层、聚乙烯丙纶防水层(已按照设计留置排气孔)、细石混凝土面层。
构造柱施工工艺的改进
根据《砌体结构设计规范》(GB50003—2001)第2.1.14条规定:在多层砌体房屋墙体的规定部位,按构造配筋,并按先砌墙后浇灌混凝土柱的施工顺序制成的混凝土柱,通常称为混凝土构造柱,简称构造柱。 1 构造柱施工存在的问题 从条文中可以看出,构造柱是先砌筑砖墙后浇筑混凝土,而且在一般情况下构造柱是不允许与主体混凝土一起浇筑的,这就存在以下问题。
请问:客厅十字梁和柱的配置
一层 二层 客厅6.6乘5.8米,二层两道4乘2.8米12砖墙截出卧室,请问一层客厅十字梁和柱子配置,二层十字梁配置。
请问化学螺栓能在砖墙上使用吗?或者用膨胀螺丝?
南方滨海地区,20年左右楼龄的住宅小区,多层建筑立面改造,框架结构,外墙为实心砖砌体,现准备采用铝板进行装饰。请问能用化学螺栓在墙面固定钢制龙骨吗?相比之下,采用膨胀螺丝是否更为合适?
GB55007-2021:砌体结构通用规范
高清带条文。 截图的规范带条文说明。
砌体软件中没有横墙约束墙段的计算高度如何取值?
问题汇总: Q1 : 某砌体结构,层高4.6m,某段墙体的计算高度为啥是5750mm?
建筑师考试通过率高吗?每年通过的比例是多少?
建筑师考试通过率高吗?每年通过的比例是多少?
砌体结构设计与构造
砌体结构设计与构造
同一轴线上的墙体必须按照联肢墙去考虑吗
请问这样同一轴线上的三片墙,我可以把下面两片当成联肢墙,上面一片不考虑与其他墙体的整体性按独立整片墙考虑吗
板结构受力值局部验算
请问大神,这个KN是指的是mm2还是m2的受力?
求助砖混结构承重问题
本人第一次装修,小白不懂,工人随意开孔,还砸了一面阳台垛子,求助安全加固问题
边跨出现小偏拉怎么调整
上一页
下一页
APP内打开