砌体软件中没有横墙约束墙段的计算高度如何取值?
旺财很乖
2023年11月27日 11:13:49
来自于砖混结构
只看楼主

    问题汇总: Q1 : 某砌体结构,层高4.6m,某段墙体的计算高度为啥是5750mm?

   

问题汇总:

Q1 某砌体结构,层高4.6m,某段墙体的计算高度为啥是5750mm?

Q2: 砌体加固软件里,墙加固布置时,参数“窗间墙面层长度调整百分比”怎么应用?

Q3: 砌体结构砖柱的计算结果在哪里输出?

Q4: 楼板加固软件中,布置加固钢板做法后,计算结果输出的板底钢板面积怎样理解?


       

Q5: 梁施工图软件中,框架梁在校审时,下部纵筋伸入支座的限值7.5d依据是什么?


     

     


Q1: 某砌体结构,层高4.6m,某段墙体的计算高度为啥是5750mm?


A:

砌体结构,平面布置如下图1-1所示,楼层层高4.6m,某段墙体计算高度 为5750mm。

图1-1 墙平面图

软件计算墙高厚比是按照砌体规范5.1.3条规定,如图1-2所示,因为墙端没有横墙,软件按照弹性方案所对应的1.25倍层高取值, 4.6*1.25*1000=5750mm。

图1-2 砌体规范5.1.3



         

         

         

         

         

sdfd


Q2: 砌体加固软件里,墙加固布置时,参数“窗间墙面层长度调整百分比”怎么应用?


A:

如下图2-1所示,砌体加固软件里,墙加固布置时,参数“窗间墙面层长度调整百分比”,这个参数只对墙段受压有影响,其它抗震计算等没有影响。图2-2所的是窗间墙面层长度调整百分比为50%的受压结果;图2-3所示的是窗间墙面层长度调整百分比为100%的受压结果是不同的。

图2-1 加固布置

图2-2 墙段长度50%

图2-3 墙段长度100%



       

       

       

       

       

sdfd


Q3: 砌体结构砖柱的计算结果在哪里输出?


A:

砌体结构软件可以在结构建模中输入砖柱,在砌体信息及计算软件种,参与计算后,砖柱的计算结果输出在内力配筋的计算书中。如下图所示。

图3-1 建模砖柱

图3-2 计算书中的砖柱



         

         

         

         

         

     

Q4: 楼板加固软件中,布置加固钢板做法后,计算结果输出的板底钢板面积怎样理解?


A:

在楼板加固软件中,根据需要输入加固做法,比如输入粘贴钢板加固方法,在房间中布置钢板,如图中所示,软件就会认为钢板布置到了楼板下部和支座位置,计算后输出需要增加的钢板面积,如图4-2中,跨中的77表示在楼板下部每米范围内需要77平方毫米的钢板,支座同理。如果输出为0,表示不需要增加钢板。

图4-1 钢板加固

图4-2 钢板加固结果








Q5: 梁施工图软件中,框架梁在校审时,下部纵筋伸入支座的限值7.5d依据是什么?


A:

梁施工图软件中,框架梁在校审时,下部纵筋伸入支座的限值7.5d的要求,依据是平法图集22G101-1第2-40页的规定,带肋钢筋大于等于7.5d,如图5-2所示。

图5-1校审7.5d

图5-2 平法图集