砖砌体的组砌形式是指砖块在砌体中的排列方式。为了保证墙体的强度和稳定性,在砌筑时应遵循错缝搭接的原则,即在墙体上下皮砖的垂直砌缝有规律的错开。砖砌体的组砌要求有:内外搭接,上下层错缝,以保证砌体的整体性。同时组砌要有规律,少砍砖,以提高砌筑效率,节约材料。 1、砖墙的组砌形式 对于实心墙体,一般采用一顺一丁(满丁满条)、梅花丁或三顺一丁砌法。 1.1一顺一丁:一皮中全部顺砖与一皮中全部丁砖相互间隔砌成,上下皮垂直灰缝相互错开 1/4砖长,适合砌一砖及一砖以上厚墙。

砖砌体的组砌形式是指砖块在砌体中的排列方式。为了保证墙体的强度和稳定性,在砌筑时应遵循错缝搭接的原则,即在墙体上下皮砖的垂直砌缝有规律的错开。砖砌体的组砌要求有:内外搭接,上下层错缝,以保证砌体的整体性。同时组砌要有规律,少砍砖,以提高砌筑效率,节约材料。

图片

1、砖墙的组砌形式

对于实心墙体,一般采用一顺一丁(满丁满条)、梅花丁或三顺一丁砌法。

1.1一顺一丁:一皮中全部顺砖与一皮中全部丁砖相互间隔砌成,上下皮垂直灰缝相互错开 1/4砖长,适合砌一砖及一砖以上厚墙。

优点:各皮间错缝搭接牢靠,墙体整体性较好,操作中变化小,易于掌握,砌筑时墙面也容易控制平直。

缺点:竖缝不易对齐,在墙的转角、丁字接头、门窗洞口等位置都要砍砖,因此砌筑效率受到一定限制。

1.2梅花丁:同皮中顺砖与丁砖相间,丁砖的上下皮均为顺砖,并位于顺砖中间,上下皮垂直灰缝相互错开 1/4 砖长,适合砌一砖厚墙。

优点:内外竖缝每皮都能错开,故抗压整体性较好,墙面容易控制平整,竖缝易于对齐,特别是当砖长、宽比例出现差异时竖缝易控制。

缺点:因丁、顺砖交替砌筑,且操作时容易搞错,比较费工,抗拉强度较低。

1.3三顺一丁:三皮中全部顺砖与一皮中全部丁砖间隔砌成,顺砖与顺砖上下皮垂直灰缝相互错开 1/2砖长;顺砖与丁砖上下皮垂直灰缝相互错开1/4砖长。适合砌一砖及一砖以上厚墙。一砖厚承重墙的每层墙的最上一皮砖、砖墙的挑出层,应采用整砖丁砌。砖墙的转角处、交接处,根据错缝需要应加砌配砖。

优点:墙的转角、丁字与十字接头、门窗洞口等部位破砖较少,可提高工效。

缺点:由于顺砖层较多,反面墙面的平整度不易控制,当砖较湿或砂浆较稀时,顺砖层不易砌平且容易向外挤出,影响质量。

图片

2、砖基础组砌形式

砖基础一般做成阶梯形,俗称大放脚,有等高式和间隔式两种,每一种收退台宽度均为1/4砖(60mm)。大放脚一般采用一顺一丁砌法,最下一皮及每层的最上面一皮应以丁砌为主。

间隔式:每次砌筑两皮砖,出挑1/4砖,再砌筑一皮砖,最下一定为两皮砖。

等高式:每次砌筑两皮砖,出挑1/4砖,再砌筑两皮砖。

图片

3、在墙上留置临时施工洞口,其侧边离交接处墙面不应小于500mm,洞口净宽度不应超过1m。临时施工洞口应做好补砌,填砌临时施工洞口时,应清除墙面粘结的砂浆、泥浆和杂物,并洒水湿润,再用与原墙相同的砖衬砌严密。

4、不得在下列墙体或部位设置脚手眼

1)120mm厚墙;

2)过梁上与过梁成60角的三角形范围及过梁净跨度1/2的高度范围内;

3)宽度小于 1m的窗间墙;

4)墙体门窗洞口两侧 200mm 和转角处450mm 范围内;

5)梁或梁垫下及其左右500mm 范围内。

图片

结束语:无论采用何种组砌形式,都需按组砌方式用砖试摆,仔细核对在门窗洞口、墙垛等处是否符合砖的模数,以便借助灰缝来进行调整,使砖的排列和灰缝宽度均匀合理。