砖砌挡土墙需要进行弯曲抗弯计算吗?
szhbh-2009
szhbh-2009 Lv.4
2010年10月19日 20:43:53
来自于砖混结构
只看楼主

现有一砖砌挡墙,地面活荷载为20KN/m2(消防车道),挡墙高度为1.3米(土高也1.3米),不考虑水压,材料分别为MU10,M5,按静止土压力考虑。经过计算,在满足墙体自身弯曲抗拉(沿通缝)、抗剪强度条件下,其墙厚要做到400mm,刚问了我们总工,说砖砌挡土墙可不算弯曲抗拉,抗剪算过就可以了,另甲方也提出只能做200mm厚,我就迷糊了,应该如何计算为好?请高手指点一下,谢谢!

现有一砖砌挡墙,地面活荷载为20KN/m2(消防车道),挡墙高度为1.3米(土高也1.3米),不考虑水压,材料分别为MU10,M5,按静止土压力考虑。经过计算,在满足墙体自身弯曲抗拉(沿通缝)、抗剪强度条件下,其墙厚要做到400mm,刚问了我们总工,说砖砌挡土墙可不算弯曲抗拉,抗剪算过就可以了,另甲方也提出只能做200mm厚,我就迷糊了,应该如何计算为好?请高手指点一下,谢谢!
lhb5201314
2010年10月19日 21:33:21
2楼
肯定要计算抗弯的,这毫无疑问,如果要墙厚要控制到200厚,可以加壁柱,至于截面多大间距多少通过试算可以最终确定!还有壁柱朝内,这样也不影响外观!
回复
钢柱1
2012年03月15日 16:16:31
3楼
有计算砖墙当土墙的软件吗,希望有人能提供下,谢了
回复
无间道
2012年03月16日 09:47:29
4楼
砖石结构主要是承担竖向垂直荷载,属于刚性结构,不能承受弯矩作用,抗剪切只要能满足要求,不需要做抗弯计算。对于1.3米高的挡土墙,不用说地面有消防车荷载了,就是一般地面荷载也不能承受。具体需要多厚的墙需要计算来决定。结构不能靠拍脑袋,要靠扎实的基本功。
告诉你,直接用490墙计算吧,免得走弯路。
回复
xrh67
2024年01月21日 15:52:42
5楼

一要计算抗弯承载力,二要计算抗剪承载力。

回复