古电网并联电容器装置缺陷统计分析
知识点:电网并联电容器装置 1 内蒙古电网电容器概况 目前内蒙古电网在运并联电容器装置1496台97.9%为国产设备,其中72.5%为分散构架式并联电容器装置。按照电压等级归类,10 kV 电压等级1056 台,20 kV 电压等级3 台,35 kV 电压等级405台,66 kV电压等级22台,6 kV电压等级10台。根据内蒙古电力(集团)有限责任公司生产管理信息系统的缺陷记录,2011年至今全网并联电容器装置共发生缺陷583 台次,其中危急缺陷占26.7%,严重缺陷占43.7%,占比均较大。10 kV并联电容器装置的缺陷发生率最高,达到全部缺陷的73.1%,缺陷并联电容器装置占在运并联电容器装置的1/4。