架空输电线路施工基面的测量
zsd_9542288908
2023年02月23日 14:17:36
只看楼主

知识点:架空输电线路施工基面 为了保证基础的稳固,在山坡地形条件下, 设计均给出施工基面的数值。施工基面一般应由杆位中心桩桩顶计算, 受地质条件限制时, 也可以由中心桩所在地面处计算。 施工基面是由 设计给出的杆塔坑开挖深度的起算基准面,单位为m。施工基面通常是降低地面、 开挖平基的依据,表示中心桩处基坑的挖掘深度,个别情况下是填方的依据。若为 高低腿基础,应以设计基础图为依据平基。 施工基面较大时其土石方开挖量就大, 为了准确地测定开挖范围, 在分坑前应钉出施工 基面标桩。如图 7-4所示, 其步骤是:

知识点:架空输电线路施工基面

为了保证基础的稳固,在山坡地形条件下, 设计均给出施工基面的数值。钉出2号杆塔中心桩Z2的前后左右四个辅助桩 A、B、C、D, 四个桩距杆塔位中心 的距离应考虑基面降低和因立杆需要平基后不致挖掉为原则。A、B桩与中心桩互间的距离应作好记录。

根据设计给定的施工基面标高测量并钉立 施工基面标桩D、E、F。根据杆塔根开尺寸测量并钉立开挖施工基面的范围桩。分两种情况:当铁塔是分解组立塔时,施工基面范围桩应根据土质类别考虑边坡、铁塔根开及基坑大小钉桩;当水泥杆采用 图7-4 施工基面开挖测量示意图整立时, 应考虑组立杆需要及电杆根开、 基坑大小,将降基面和平整立杆场地(简称平基)同时钉立范围桩。平基或降基符合设计要求后,根据辅桩A、B、C、D用经纬仪恢复杆塔中心桩互。用前后相邻杆塔中心桩检查恢复的中心桩, 若档距误差超过允许范围 ,须修正后才可分坑。