施工现场临时用电配电箱的重复接地怎么做?---附个人意见!
有朋友问,“施工现场一般都无法完全按照规范要求做.........配电箱的重复接地,实际的做法一般都是怎么做的?”个人意见:1、主导思想必须要有“安全第一”的观念,还没做就“无法完全按照规范要求”做的想法要不得。2、接地是电气安全最重要的一项具体工作,必须达到规范要求! 其他的看环境条件,接地电阻必须符合规范要求!3、实际做法:要看环境条件,再根据条件准备必需的材料和工具。不能因材料不到位或工具没有,随便乱来,结果接地电阻达不到规范要求,或做的接地装置一碰事情就搞坏了!! 认真去做,没有无法二个字的!
电气导管的选择及对相关规范的理解
本帖最后由 大徐 于 2015-8-27 19:26 编辑 电气导管的选择及对相关规范的理解一、相关规范: 《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008,简称《民规》。 《套接扣压式薄壁钢导管电线管路施工及验收规范》CECS100:98,简称《扣压规》。 《套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规程》CECS120:2007,简称《紧定规》。二、案例 某超高层项目一 某公建项目二
建筑电气防火设计中,消防对电源及配电提出的基本要求是什么?
收录于话题 10.1.1 下列建筑物、储罐(区)和堆场的消防用电应按一级负荷供电: 1 建筑高度大于50m 的乙、丙类厂房和丙类仓库; 2 一类高层民用建筑。
【专家解答】蓄电池室防爆规定探讨 ---李道本
引言国家标准GB 50172 -2012《电气装置安装工程 蓄电池施工及验收规范》第1. 0. 2条规定“本规范适用于电压为12 V及以上,容量为25 A · h 及以上的阀控式密封铅酸蓄电池组和容量为10 A · h 及以上的镉镍碱性蓄电池组安装工程的施工与质量验收”,表明该规范适用于阀控式密封铅酸蓄电池和镉镍碱性蓄电池;第3章“基本规定”第3. 0.7条:“蓄电池室应采用防爆型灯具、通风电机,室内照明线应采用穿管暗敷,室内不得装设开关和插座”,该条的条文说明:“为确保人身安全和设备安全,本条规定为强制性条文。蓄电池充、放电和运行时,会有少量的氢气逸出,开关插座在操作过程中有可能产生电火花而引发氢气爆炸。为了防止氢气发生爆炸对人身安全和设备安全造成危害,规定室内不得装设开关、插座,并应采用防爆型电器”,表明蓄电池室存在比空气轻的可燃气体氢;蓄电池室整个的电力装置设计要求按爆炸性气体环境设计。即该施工验收规范以强制性条文的形式规定蓄电池室的设计及阀控式密封铅酸蓄电池组、镉镍碱性蓄电池组的蓄电池室需按防爆环境设计和选用电气设备,与国家标准GB 50058 - 2014《爆炸危险环境电力装置设计规范》对蓄电池室的爆炸性气体环境危险区域的划分,并根据爆炸性气体环境危险区域范围及氢混合物的级别和温度组别正确实施其电气设计的规定不相协调。
机电安装施工工艺图片赏析
一、埋墙套管
弱电工程从零开始学习,想学习弱电的朋友进来!
弱电工程从零开始学习,想学习弱电的朋友进来!
【电气人之路】讲述电气人自己的故事!特邀嘉宾 ★dylan3940★
欢迎大家来到《电气人之路》讲述电气人自己的故事! 访谈节目现场 ↓↓↓ 每期嘉宾,都是由我们精挑细选出来的优秀的设计师。 本次访谈是一种创新型的互动性访谈,请大家把问题拿出来进行交流~ 米兰希望大家能够跟嘉宾有更广泛的交流,更稳定的交流。 dylan3940 访谈时间(本周六至“五一”期间) <2014. 4. 26-2014. 5. 3
什么是电气一次、二次?最强解释在这里,一目了然
一、什么是电气一次,二次? 体现在电气一次设备与二次设备的区别上: 一次设备是指直接用于生产、输送和分配电能的生产过程的高压电气设备。它包括发电机、变压器、断路器、隔离开关、自动开关、接触器、刀开关、母线、输电线路、电力电缆、电抗器、电动机等。 由一次设备相互连接,构成发电、输电、配电或进行其他生产过程的电气设备称为一次设备。 二次设备是指对一次设备的工作进行监测、控制、调节、保护以及为运行、维护人员提供运行工况或生产指挥信号所需的低压电气设备。如熔断器、控制开关、继电器、控制电缆等。
弋东方:10kV系统高压电缆选择8.7/10kV还是8.7/15kV?
10kV系统高压电缆选择8.7/10kV还是8.7/15kV?
16D303-2 常用风机控制电路图
16D303-2 常用风机控制电路图
桥架厚度标准(2019年最新版)
电缆桥架能有效的保护电缆的使用不受外界破坏,在生活中扮演着重要的角色。但是不少人在采购电缆桥架的时候都会有不少的疑问,究竟桥架需要选择什么样的厚度才能保障用电安全呢?下面来为大家讲解一下2019桥架厚度标准。 首先要明白,电缆桥架分为两种厚度:国标厚度(按照国家标准执行)、非标厚度(行业标准) 桥架如何选择厚度的是根据桥架所需承重来确定的,如果施工方有指定的厚度就需要根据其厚度进行选购。
【电气学院】【注册供配电考试心得体会】3年×1000小时!真金就要火来炼
很幸运,18 年终于过了,也算了却了一桩心事。趁着查完成绩的兴奋劲儿写点自己的经历与心得,待 N 年之后再回头看时也算有个标记。 考注电和干其他事大体也都差不多,在我看来就是要做到三个原则: 一、坚定信念。 既然选择了这条路,就务必要走完。需要从战略上藐视对手,既然那么多人都能过,自己也有一定能过;但是从战术上重视对手,既然不是天才就需要通过勤奋弥补。 此外,由于勘察设计类考试的特殊性,专业考试内容杂而多,难度也在逐年提高,不适合久拖不决。“一鼓作气,再而衰,三而竭”,需要我们尽量平衡工作、生活与考试,近短的时间内把注电拿下。
【电气学习室】电气照明平面图如何确定导线根数?— 侯万里 new
电气照明平面图如何确定导线根数(1)双联单控开关的导线根数的确定: 很多朋友在看电气平面图或做设计的过程中,不知道怎么去确定电气照明平面图中的灯具导线根数。这里我为你献上我总结提炼出的标注导线的3个步骤,顺序依次为:电源进线至灯、灯至开关、灯至灯。 第1步 、找到灯的电源进线。这个图中灯的电源进线为配电箱至灯的连线,为L N PE三根导线。 第2步
新人电气设计入门难?20年经验设计师这样说......
文章内容均摘自网络,已标明作者 如有侵权,请联系删除 01 作者:设计美好未来(会设计的绘图员 努力做一个有趣的灵魂): 对于实习生,在设计院工作的职场人士还是挺希望有个实习生能在业务上能帮上忙,主要是负责一些无脑画图的工作,如果你画图又快又美(主要是快)无疑是加分的。其次就是社交能力,比如在午饭的时候不要自己一个人闷头吃,可以适当的和已经工作的员工一起吃,多开开玩笑,尤其女生,大家比较喜欢开朗一点的女生,毕竟在设计院大家都把女的当男的用嘛。
《电力系统设计手册》.pdf
《电力系统设计手册》.pdf
GB51348-2019民规已经实施,一起来看看新旧民规的对比!专家解读
以下文章来源于智能建筑电气技术杂志 ,作者焦建雷 近日,盼望已久的GB51348-2019终于拨开它的神秘面纱,“真身”直接跃至众人眼前,瞬间一石激起千层浪。跨别12年,其中的变化真是数不胜数。 虽然大部分设计同仁都还没有得以见到此本秘笈的全貌,但从焦总昨日上传的强条部分抢鲜照片中,同志们就对诸如 7.2.4 、 7.4.6
WDZ-RVS-2*1.5这种线的存在合理吗???!!
最近一个项目消防图纸上设计了WDZ-RVS-2*1.5线缆,但是感觉很郁闷。WDZ是低烟无卤阻燃的意思,然额RVS是铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线的意思,注意聚氯乙烯,氯是卤素啊,前面不是低烟无卤吗,这样前后矛盾的线怎么理解?是不是由另外的解释?请大神、大佬、大哥、大姐们指导一下,谢谢! ps:市场上现在能查到WDZ-RVS-2*1.5这种线缆,但正不正规就不知道了。
机电安装质量标准(非常详细)
收录于话题 主要内容:安装公司质量管控措施、预留预埋、支架制作与安装、管道工程安装、 电气工程安装、通风工程安装、机房设施安装、防腐保温、标识、成品保护标准化做法、工程创优标准化做法等十一个方面,基本涵盖了机电安装施工范围。 第Ⅰ部分 安装公司质量管控措施 质量管控措施 说明:为使机电工程质量达到优良的标准,项目部 应建立“横向到边、纵向到底、控制有效”的质量 管控体系,质量责任落实到人。要严格执行“三检 制”(自检、互检、交接检),并且要大力推行项 目质量“四制”(深化设计制、样板引路制、放线 制、标签验收制)管理。
【成长在线·电气人②(dylan3940)】不学便罢,学就学透;不干便罢,干就干精!
连载[2] dylan3940. ..........上期分享:【成长在线·电气人①(dylan3940)】路是靠自己走出来的!连载1
建筑电气设计精讲班来了,你还等什么?
好消息,好消息 ,为帮助广大网友轻松学习建筑电气设计,特推出建筑电气设计精讲班(特价),由担任多年电气设计师的方谊华老师主讲,现场经验,熟悉相关专业规范,走过路过不要错过 课程大纲 培训对象 课程优势 解答疑问:
桥架及电缆施工的17个工艺要点,优质工程示例!
桥 架及电缆作为机电安装工程的重要部分,施工好坏直接影响工程整体质量,本文基于中建优质工程现场示例,分享17个施工工艺要点,以供大家参考借鉴。
送大量电气历年真题考试考试资料!后续还有很多资料敬请关注(非附件下载)
资料截图: 后续会继续推出注册电气所有相关资料,敬请关注 需要其他资料请加QQ2355735304 获取方式见文末 点击免费试听课程:https://edu.co188.com/lesson/2531_1.html?cfrom=co188-bbs-thread-in 只需加招生老师好友 备注发送:电气即可领取 有任何问题请咨询 高老师qq:2355735347
说说二级负荷的供电电源
收录于话题 《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019第3.2.11条第1款规定, 二级负荷的外部电源进线宜由35kV、20kV或10kV双回线路供电;当负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回35kV、20kV或10kV专用的架空线路供电。 该规定包含两层含义,如下为所述。 1、正常情况,二级负荷由中压双回线路电源供电
【原创】新火规——探测器数量及布置总结---作者:噜噜牛
经过群内多位大 V 指点,新火规“GB 50116-2013 火灾自动报警系统设计规范”会是 2015 年重点必考案例之一。经过“汉高弘 V”的全力指点之后,寡牛初步对案例重点的“探 测器数量及其布置”的计算步骤总结如下。新手上路,仅作探讨学习。详情请点击附件: 一、确定保护面积 A 和半径 R: 由题的探测器种类、房屋地面面积 S、房高 h,屋顶坡 度θ,查 P24 表 6.2.2,得到保护面积 A 及半径 R。
CAD图纸精选:33层办公楼消防系统施工图纸(含给排水)
33层办公楼消防系统施工图纸(含给排水)图纸说明:本册图纸为某商业中心消防系统施工图,地上部分包含写字楼33层,综合商场裙楼7层,地下3层。设计内容包括火灾自动报警系统图;写字楼各楼层的消防平面图;裙楼各楼层及夹层的消防联动、消防报警平面图;以及水工专业的消防给水管道图,可供高层民用楼房消防设计参考。本册图纸共40张!!资料来源于网络,仅供学习参考,版权归原作者所有,不可商用!
【成长在线.电气 征集】见证你我的成长历程!或心酸、或无奈、或充实... ...
征集讲故事的人,你的工作历程,就是我们需要借鉴的、需要学习的地方;把它从您的心底深处拿出来晒晒吧!【成长在线】征集讲故事的人:90后 80后 70后 60后 50后... ... 只要有故事,都不算迟到~ 作者要求:个人工作、生活经历;或提供别人的经历均可;(可以分享图片);字数要求:必须≥200字;活动时间:每周或两周举行1次。 【成长在线】投稿者请联系:
三级负荷供电的消防排烟风机 需要双电源末端切换吗?
三级负荷供电的消防排烟风机需要双电源末端切换吗? JGJ 16-2008 民用建筑电气设计规范 13.9.6 消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等的两个供电回路,应在最末一级配电箱处自动切换。消防设备的控制回路不得采用变频调速器作为控制装置。 条文说明:13.9.6 此条指消防负荷等级为一级、二级时的情况,……。 GB 50067-2014 汽车库、修车库、停车场设计防火规范 9.0.2 按一、二级负荷供电的消防用电设备的两个电源或两个回路,应能在最末一级配电箱处自动切换。
管内穿线如何施工?老师傅手把手演示!
收录于话题 管内穿线施工工艺流程 1 选择导线 (1)应根据设计图纸要求,正确选择导线规格,型号及数量。 (2)相线、零线及保护地线的颜色应加以区分,用绿黄双色线做保护地线,淡蓝色为工作零线,黄、绿、红色为相线。
施耐德DPN断路器与C65N有什么不同?
请哪位老师讲讲施耐德DPN断路器与C65N有什么不同?
【成长在线·电气人①(dylan3940)】路是靠自己走出来的!
连载[1] dylan3940下期更新:【成长在线·电气人②(dylan3940)】不学便罢,学就学透;不干便罢,干就干精!
【电气学院】桥架及电缆施工的17个工艺要点,优质工程示例!
桥架及电缆作为机电安装工程的重要部分,施工好坏直接影响工程整体质量,本文基于中建优质工程现场示例,分享17个施工工艺要点,以供大家参考借鉴。 一 线槽桥架安装工艺要点
天正电气导线设置问题
求教:想画接地线和防雷线,但是在“设置当前导线信息”里面没有,没法选,但是在“平面导线设置”里面却有的,何解?
变电站、开闭所、变电所、配电房、箱变……今天终于搞清楚了!
有很多电力人一直对这几个名词很模糊,搞不清楚他们之间的区别,今天咱们就来深入的探讨下他们之间到底是如何定义区分的。 咱们按级别高低逐一介绍 变电站 定义:变电站,改变电压的场所。为了把发电厂发出来的电能输送到较远的地方,必须把电压升高,变为高压电,到用户附近再按需要把电压降低,这种升降电压的工作靠变电站来完成。变电站的主要设备是开关和变压器。
YTTWY与NG-ABTLY(柔性)矿物绝缘电缆有什么区别?各自有何优势
收录于话题 NG-A(BTLY)系列隔离型耐火电缆属于阻燃耐火电缆,其绝缘层为金云母带(耐火温度750℃~800℃),护套为铝管(耐火温度660℃),外护套为塑料。与YTTW、BTTZ矿物绝缘电缆不在同一范畴。我们可以从下列技术数据中作出比较。 YTTWY铜芯铜护套矿物绝缘电缆与NG- A BTLY隔离型(柔性
干货 | 电路图与接线图大全(开关、插座、二次回路图)
来源:网络 如有侵权请联系删除 建筑电气设计培训实操培训视频班 点击免费试听课程:https://edu.co188.com/lesson/2351_1.html?cfrom=co188-bbs-thread-in 最全电路图与接线图大全 :开关、 插座、二次回路图,您一定用得上!赶快收藏吧! 二次回路图:
多联机空调系统怎么配电
暖专业做的多联机空调,电气施工图上怎么配电啊。求指导!!
新标准来啦!DL/T-5729-2016-配电网规划设计技术导则
DL/T-5729-2016-配电网规划设计技术导则对供电区域、规划编制基础、负荷预测与电力平衡、主要技术原则、电网结构、设备选型、智能化基本要求、用户及电源接入要求等方面进行了规范,并提出了配电网规划计算分析与技术经济分析的相关要求。
图文详解机电安装,安装也可以做出艺术品!
上下排间距合理,支吊架结实美观,管道面漆整洁醒目。成排管道下喷机电管线横平竖直,管道接头处成线性排列淋头需要增加集热罩。 成排管道的标识应成排成线,系统名称标注清楚,色环清晰醒目,特色在色环上标注箭头。 对于超大型管道的支架来说,要经过详细计算,支架形式要合理牢固,必要时把普通单吊臂改成如图双吊臂支架,梁上生根,坚固安全。采用槽钢制作,槽钢尺寸按照设计计算所得。
老电工告诉你地线能当零线用吗?要是接错了会怎么样?
简单一点就是零归零,地归地,分开的,零线就是变圧器的中性点,地线就是建筑接入大的叫地线,零线必须对地电阻小于4殴,而建筑地线对地电阻必须小于10殴,而单位用的380V是三相五线制,家庭用的单相是220V,零,火,地。 “只要漏电断路器没问题,没地线也是安全的,不因考虑地线的事。”漏电断路器的漏电保护功能部分是电子结构,如遇雷击或浪涌电压时故障率十分高,所以产品要求每个星期试验一次就是这个原因,在广大用户中有多少人做到这点。
电工必知:箱式变电站适用场所、配置方式及其他注意事项
本文将为大家介绍箱式变电站适用场所、箱式变电站配置方法、户外安装注意事项、常见电气故障处理措施、跳闸故障检修、防火防爆运行注意事项。一起来看看吧! 箱式变电站是一种高压开关设备、配电变压器和低压配电装置,按一定接线方案排成一体的工厂预制户内、户外紧凑式配电设备 ,即将高压受电、变压器降压、低压配电等功能有机地组合在一起,安装在一个防潮、防锈、防尘、防鼠、防火、防盗、隔热、全封闭、可移动的钢结构箱体内,全封闭运行,特别适用于城网建设与改造,是继土建变电站之后崛起的一种崭新的变电站。