电线“无故”发热?这些原因你真的发现了吗?
电缆线通电后,我们有时会发现, 在不加负载的情况下,电缆某一截发热而其它部位温度正常。 出现这种情况的原因主要是由于 电缆发热部位绝缘电阻下降,漏电比较严重,在电压作用下产生热能,使得电线局部温度升高。 这种情况需要我们对电缆进行维修和更换。 鉴于电缆只是某一部分发热,这种情况下需要先确定故障点,找到发热源头。 可以利用电焊机的出线给电缆线施加低压电流,顺着电缆线的出线方向,找到发热电缆线与不发热电缆线的分界点,由此去找到电缆线发热最严重的部分,以此发现短路点。
切记,新房的双控开关一定要这样接线!
大家都知道,在卧室安装一个双控开关有多么的方便。从生活方便来说,越来越多的人喜欢在家里安装双控开关。来看一下双控开关怎么接。 首先我们需要了解什么是双控开关 什么是双控开关?
质量精品!“白玉兰奖”机电安装工程优秀做法图片赏析,看看差距在哪
由于电线不够用,为了节省点电线,几个回路可以共用一条地线吗?
我们家里要进行电路改造,大家都会发现我们家里会布置很多根线管。线管都是从室内配电箱开始布置,一直布置到我们各个的插座还有开关底盒的位置,然后就可以通过线管来进行穿我们室内的电线,最后把电线接到开关上就完成了电路改造。可是在穿线的时候应该注意什么呢?怎样才能合理的利用电线呢?例如现在有朋友问这样一个问题:由于家里的电线不够用,为了节省钱,可不可以几个回路共用一根地线? 家庭中电线的具体布置方式是什么
酒店机电设备安装工程经验及教训
目的 就是为了寻找问题的根源,从中总结经验、吸取教训,以防重复犯错,从而不断地提高酒店机电设备安装工程质量。 目 录 第一章 酒店安装工程经验教
GB50275-2010 风机、压缩机、泵
GB50275-2010 风机、压缩机、泵
GB 51062-2014 煤矿设备安装工程施工规范
GB 51062-2014 煤矿设备安装工程施工规范
弱电桥架、强电桥架、母线槽、桥架安装详解!
桥架:跨接表识,弯曲度一致 ▲ 桥架跨接线连接要注意:用抓垫、平垫或把喷塑桥架的漆刮掉再用平垫、弹簧垫压紧。镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓(强标) 。至于支架的接地,就是把支架与桥架连接处固定刮漆就可以(或是抓垫)。接地线最小截面不小于4平方米。 ▲ 金属电缆桥架及其支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接;
电气配管安装
1 电气配管安装流 电气配管安装流程见下图: 2 材料选择 1) 电气保护管支架使用镀锌丝杆、镀锌角钢。丝杆不小于m8,型钢支架规格根据载荷确定,DN50以下使用L30×30×3镀锌角钢,DN50及以上使用 L40×40×4 镀锌角钢。
八级电工是什么概念?
以前的八级工有多厉害 1956年,为了建立与工资分配制度相对应的技能认定制度,在劳动部门 的统筹下,全国按产业、按部门逐步建立起涉及各类工种的技术等级标准。 同时,各类职称评审和晋级制度也应运而生。当时规定工人的技术等级通常是八级,一级工为最低,而八级工则是技艺精湛、精工细作的顶尖工匠的代名词,可以说是金字塔顶尖的那一小撮人。
家庭线路达到了350伏
新建的房子,上下三层安装的LED吸顶灯关掉开关晚上还亮,开关控制的火线,也调换过电源线没有变化。把灯芯拿下来关掉开关不亮,放回灯罩又会亮,固定灯罩底座用的塑料膨胀管,屋里所有电气都关掉,插座上也不插任何东西,这时把灯拆下来测量这个灯的零线和灯罩底座有280伏,打开开关测量火线和底座有350伏。零线火线一直都是230伏。闸刀上只留一根火线,零线拆下来闸刀推上,这是测量零线和墙上的螺丝钉有180伏。闸刀拉下来测量零线火线与墙上螺丝钉没有任何电压。请问墙上怎么会有电,这个问题怎么解决啊?闸刀拉下来测量过零线火线之间也没有交叉。
这才是布线的最高境界.....
机房布线咱们之前分享过不少,今天重新把这些图片按颜色梳理一下,会给你们一种很震撼的感觉,对于强迫症来说,太治愈了。。。
电气工程施工工艺
【图文】电气工程施工工艺
家庭线路漏电怎么办?检查方法教给你
检测家庭线路漏电的方法 一般家庭线路,漏电分强弱,还分火线零线漏电,如果说方法,看具体情况: 电气线路由于使用年限较长,会引起绝缘老化、绝缘子损坏、绝缘层受潮或磨损等情况,在线路上产生漏电现象。此时在总刀闸上接一只电流表,取下负载,并接通负载开关。
装修时最难的电路走向图全在这里了,快来看看吧
“家里的老房子加装了浴霸和热水器后,它们两个居然不能同时使用,冬天一洗澡就跳闸。” “新房装修要装修浴霸、智能马桶、吹风机...... 走的线路太多怕浪费(一般的户型水电也得两三万),走的电路少又担心不够用怎么办?” “家里刚装修完没多久,20年经验的水电工做的电路,结果夏天卧室空调同时开,没一会就跳闸了......” ?????????????? 你是不是也遇到了这些问题?
设备机房安装常见问题解析与正确做法
作者 吴睿力 版权声明:本文整理自网络,侵权请联系删除。
当场触电身亡!六起事故7人死亡
电工布线导线接头点的安排
为保证布线质量和用电安全,线路中导线不应有接头。导线分支等必需的接头可安排在插座盒、开关盒、灯头盒或接线盒内,既美观又便于日后维修。 安排在插座盒内
如何正确连接单相电度表与电流互感器?接地方法详解!
单相电能表如果额定电流不能满足负载情况下(一般为80A),需要外加一只低压电流互感器来扩充电能表的计量能力(实际计量电量要按照电流互感器的倍率乘以数字倍数)。 电能表计量表中是通过电流线圈和电压线圈叠加原理计量的,最好是选择购买有脱扣连接片的单相电能表,将电压线圈的连接片拆除,让电能表的电压线圈连接片直接接至火线上,这样才能保证电能表计量准确,否则电流互感器的S2一点都是不能接保护接地线的,它相当于短路了。如果是有内部连接片的,无法拆除,也要引入一根火线至电能表的①号接线端,保证电压线圈的额定电压,这样才不算偷电。但它是不能满足将电流互感器的S2接地的。
10kV高压电缆制作图解
第一步 是剥护套,对于护套应有一些详细的说明来进行,先外后内的顺序进行。 另外还要保障充分的绝缘。 对于一些专用的钢甲也会有相应的工具进行 第二步 是焊接屏蔽层接地线,把内护层铜屏蔽层氧化物去掉并且涂上焊锡。把接地扁铜线分三股并与铜屏蔽层绑紧,并把绑线头处理好,焊锡与铜屏蔽层焊住线头。外护套防潮段表面一圈要用砂皮打毛密封以防止水渗进电缆头。屏蔽层与钢甲两接地线要求分开时,屏蔽层接地线要做好绝缘处理。
中国布线,“不忍直视”
来源:数据中心运维管理、中国通号 如有侵权,请联系删除 在通信的世界里,有一种叫作“德国布线”,其实德国布线的这种水平早已司空见惯,每个国家都差不多,这是通信布线的一种行业规范,质量管理体系的一部分。来看看中国通信工程师的工艺吧!非通信行业的德国人估计也自惭形秽。
配电间、配变电所、配电室、弱电间等防火措施汇总
一
电气接线、线号管正确方向=电工接线好习惯!你具备吗?
电力作业人员(特别是维修电工,装配电工,试验电工等)在进行电气接线,排查故障,维修保养时,最离不开的要数线号管了。 在电气仪表接线过程中,线号管是必不可少的重要组成部分。成熟的配电技术肯定离不开线号管,但是在实际应用过程中,很多人都不重视,以至于接线不规范,给排查故障和维护带来了麻烦。
低压配电系统接地中,系统接地与保护接地有何区别?
在低压配电系统中,接地是保障电气设备和人身安全的重要措施。系统接地和保护接地是两种常见的接地方式,它们在接地目的、接地位置和接地方式等方面存在明显的区别。系统接地的主要目的是为了使系统能够正常工作,即保障电气设备的正常运行。系统接地通常设置在变压器的中性点上,通过将中性线接地,使得系统的电压和电流能够正常流通。而保护接地的目的是为了保护人身和设备的安全,防止电击事故的发生。保护接地通常是将设备的金属外壳接地,使得设备在漏电或发生故障时,电流能够通过保护线流入大地,避免对人体造成伤害。
建筑电气施工过程质量控制要点
1 、防雷接地系统及等电位连接 (1)接闪器支架安装 (2)接闪器安装 (3)屋面外露金属部分的接地 (4)变配电室明敷接地干线安装 (5)接地测试点
什么是三级配电、二级漏保?
2023施工现场临时用电安全技术交底专家培训
住宅电梯设计选型与关注要点
目前市场上住宅电梯,电梯制造企业大多以满足GB7588《电梯制造与安装安全规范》及国家强制型式实验规则和检验规则的要求,而上述要求基于电梯安全为主,缺少电梯设计标准、配置选型,如数量、载重量、速度等具体设计要求。 而我国已步入老龄化社会,随着老龄化增速加快,住宅的电梯配置标准太低已是不争的事实,如数量偏少、载重量偏小、额定速度较慢、等候时间长等,这些在选型时造成的问题给后期使用带来了无法改进的烦恼,给居民日常生活带来不便。
电气施工图的常见质量通病
一、一般电气设计及相关: 1、住宅每个电源进线应作各自的总等电位联接,所有总等电位联结系统之间应就近互相连通。各进线系统的PE结或PEN线应与总等电位箱进行可靠联接。建筑物等电位联结干线应从与接地装置有不少于两处直接连接的接地干线或总等电位箱引出。 2、住宅住户箱内应配置有过电流保护的照明供电回路、电源插座回路、空调插座回路、电炊具及电热水器等专用电源插座回路。厨房电源插座和卫生间电源插座不宜同一回路。除壁挂式空调器的电源插座回路外 ,其他电源插座回路均应设置剩余电流动作保护器。住宅分户箱的进线端应装设短路、过负荷和过、欠电压保护电器,总断路器应采用可同时断开相线和中性线的开关电器。
一组我公司电气施工中较好的照片
发一组我公司电气施工中较好的照片与大家分享!
室内水电施工细节全解析,有图有真相!
很多网友反馈说不懂施工,也不知道装饰公司做得好不好,自己去看也看不出个所以然。事实上,就算你懂一点皮毛,装饰公司也会跟你说,“我们公司规定就是这么做的,而这么做一点问题都没有,你们可以去我们任何一家工地去看,都是这样的”。而业主往往就这时候反驳不了,因为并不知道规范的施工工艺是怎样的。 今天就教大家一些个小诀窍,我们看的就是细节。
开关插座安装图解、安装规范
家里墙壁开关插座烧坏了怎么更换?多数人碰到这样情况会不怎么来办,因为像这样的情况,基本上线路是电工负责安装,自己又不懂电路知识,该怎么办?其实今天就想和大家分享一下,开关插座的安装知识,其实开关插座接线安装到底没有你想得这么复杂。其实只要你稍微了解一下电路知识,即可以亲自动手安装和更换了。下面买购网小编将自动手安装的各详细的安装步骤图一起贴上。 首先我们要把墙壁开关插座安装工具准备好。
五孔开关插座接线图,千万别接错了!
五孔开关真的可以说是一种非常常见的家用开关,简单理解,即带有一个两插与一个三插的电源插座。五孔开关给我们日常生活带来了许多的便利,并且为使用者制造了一个相对安全的用电环境。很多人不知道五孔开关插座如何接线,下文我们通过五孔开关插座接线图一起来学习学习。 首先,得学会区分灯线。按照线的颜色来划分,红、黄、绿线属于火线,有电;蓝线属于零线。花线为地线,有两种颜色,通常是黄、绿两种色彩。灯的控制线为白线或黑线。
雷电时保护室内电气,你会怎么做?
雷电天气感应雷的主要侵入途径包括:供电线、电话线、有线电视、无线电视天线的馈线、住房的外墙或者是一些柱子,而供电线、电话线等这些都是可以直接与家用电器连接的线路,如果这些线路是架空入室的话,造成的后果将会更加严重。 由于强烈的雷电感应会在架空的导体上面产生非常高的雷电电磁脉冲,这些雷电电磁脉冲将会沿着这些导体进入家用电器直接造成危害。而且很多用户都没有注意到其实家用电器安装的位置应该与外墙以及柱子之间保留一定的距离,否则当住房发生直击雷或者侧击雷时,雷电流就会沿着建筑物外墙或者柱子流入地下,在电流流通的过程中强大的电流将会对靠近的家用电器产生破坏。
怎样识读建筑电气图.吴光路
本帖最后由 劳武 于 2016-9-7 20:18 编辑 怎样识读建筑电气图
机电管线穿越结构变形缝的正确做法
变形缝是为防止建筑物结构内部产生附加变形和应力,导致建筑物开裂、碰撞甚至破坏而预留的构造缝,包括 伸缩缝、沉降缝和抗震缝。 机电管线在安装过程中,不可避免会出现必须穿越变形缝处,如不采取相应的补偿措施,就可能会因为建筑物的伸缩或沉降对管线产生破坏。 在机电安装中遇到管线穿越变形缝处 未采用补偿装置的通病屡见不鲜 比如下面这个工程实例
低压电工考证实操考试之兆欧表怎样操作使用?
1、兆欧表分为指针式和数字式兆欧表 如下图, 左图是指针式兆欧表,右图是数字式兆欧表。 兆欧表
大空间厂机电安装关键技术研究与应用
我国是个制造业生产大国,随着产品功能和需求的不断增加,大空间厂房建设不断加大。大空间厂房因其自身特点,机电施工难度大,尤其对功能等级高的大型电子厂房和汽车厂房的机电安装提出了更高要求。
11台单相热水器每台2100瓦100A,空开为什么总是跳闸?
11台单相热水器,每台2.1KW,那么总功率为11*2.1=23.1KW。 由于问题没给出采用的是单相电源还是三相电源,这里分 两种情况 来讨论:
管道伸缩器知识汇总
前言 伸缩器(Expansion joint)也可称为管道伸缩节、膨胀节、补偿器,伸缩接头。 伸缩节是泵、阀门,管道等设备与管道连接的新产品,通过全螺栓把它们连接起来,使其成为整体,并有一定的位移量,方便安装。 可承受管线的轴向压力。 这样就可以在安装维修时,根据现场安装尺寸进行调整,在工作时,不仅提高工作效率,而且对泵、阀们等管道设备起到一定保护作用。
电力电缆排管施工,工井接地有何要求?
电力电缆排管施工,工井接地有何要求?