电线、电缆敷设及连接做法
wx_23719579
2024年07月29日 11:49:47
只看楼主

来源:水电施工技术

【图说】电线、电缆敷设及连接做法       小编说:     目前建筑电气工程施工中存在的主要问题:专业工程承发包较混乱。材料市场混乱,产品质量差。施工现场安装专业人员配备严重不足。设计变更与现场施工不同步;图纸审核、方案策划不深入。施工工序混乱,抢工现象很普遍。资料归档不齐全,填写不规范。那么我们更加需要一些优质较好的做法供施工人员参考实施,今天来看看金属线槽、桥架、封闭母线安装做法。



【图说】电线、电缆敷设及连接做法

 






    小编说:



    目前建筑电气工程施工中存在的主要问题:专业工程承发包较混乱。材料市场混乱,产品质量差。施工现场安装专业人员配备严重不足。设计变更与现场施工不同步;图纸审核、方案策划不深入。施工工序混乱,抢工现象很普遍。资料归档不齐全,填写不规范。那么我们更加需要一些优质较好的做法供施工人员参考实施,今天来看看金属线槽、桥架、封闭母线安装做法。



    优质做法:



    电缆绑扎规范,回路标识设置齐全





    竖井设备管线安装



    线路接头挂锡规范,绝缘保护到位





  常见问题:



    桥架内线路有接头,局部裸线,管进桥架连接不规范,金属软管楼板内连接,桥架无法封盖





    弱电、消防线路在线槽内接头





    线路桥架内有接头





    消防桥架内线路未绑扎固定





    线槽内敷设的导线未绑扎成束固定





    线盒未清理,未收口即穿线;线头缠绕不足5圈



    电缆头未作处理





    正压送风阀消防联动线在风井内裸线敷设





    样板间消防信号线未装箱先穿线





    接头处缠绕不足5圈,且未挂锡





    消防工程局部线路裸线





    值得注意的地方:



    1、三相或单相的交流单芯电缆,不得单独穿于钢导管内。



    2、导线的分色:当配线采用多相导线时,相线应分色。保护地线(PE线)应是黄绿相间色,零线用淡蓝色;相线用:A相——黄色、B相—绿色、C相——红色。



    3、导线连接:



    ⑴使用锡焊法连接铜芯导线时,焊锡应饱满,焊剂无腐蚀性。防水和绝缘两层胶带包缠均匀紧密。



    ⑵使用安全型铜导线压线帽连接铜芯导线时,压线帽质量应经过抽样检测,氧指数必须>27%。



    4、超高层建筑内的电力、照明、自控等线路应采用阻燃型电线或电缆;疏散照明线路应采用耐火型电线、电缆,穿管明敷或在非燃烧体内穿刚性导管暗敷,暗敷保护层厚度不小于30mm。



    5、应急照明线路在每个防火分区有独立的回路,穿越不同防火分区的线路有防火隔堵措施。



    6、芯线与电器设备的连接应符合下列规定:



    1)截面积在10mm2及以下的单股铜芯线和单股铝芯线直接与设备、器具的端子连接;



    2)截面积在2.5mm2及以下的多股铜芯线拧紧搪锡或接续端子后与设备、器具的端子连接;



    3)截面积大于2.5mm2的多股铜芯线,除设备自带插接式 外,接续端子后与设备或器具的端子连接;多股铜芯线与插接式端子连接前,端部拧紧搪锡;



    4)多股铝芯线接续端子后与设备、器具的端子连接。



    7、管内穿线工程应在建筑物的抹灰及地面工程结束后进行,各种箱盒必须安装就位,严禁先穿线后装箱盒。



    8、电缆桥架内的电缆应在首端、尾端、转弯及每隔50m处设有电缆干线编号、型号及用途等标记。



    9、电缆可敷设在线槽内,但在桥架或托盘内不应直接敷设导线。(GB50168-2006)



    10、线槽内敷设的导线应按回路绑扎成束,固定间距≤2m,导线不得在线槽内接头,安装在任何场所的线槽均需盖板齐全。  
   

免费打赏
挂科
2024年08月05日 10:25:45
3楼

装修房子的,可以参考一下咯

回复

相关推荐

APP内打开