梯架、托盘和槽盒施工技术要点,收藏学习!
wx_30128636
2024年08月13日 11:07:25
只看楼主

来源:鲁班电气

一、梯架、托盘和槽盒进场验收要求 1.支架安装要求 (1)建筑 钢结构构件 上 不得熔 焊支架,且 不得热加工开 孔。 (2) 水平 安装的支架间距宜为 1.5~3.0m , 垂直 安装的支架间距不应大于 2m 。 (3)采用金属吊架固定时,圆钢直径 不得小于8mm


一、梯架、托盘和槽盒进场验收要求

1.支架安装要求

(1)建筑 钢结构构件 不得熔 焊支架,且 不得热加工开 孔。

(2) 水平 安装的支架间距宜为 1.5~3.0m 垂直 安装的支架间距不应大于 2m

(3)采用金属吊架固定时,圆钢直径 不得小于8mm ,并应有 防晃支架 ,在 分支处或端 部0.3~0.5m处应有 固定支架

2.金属梯架、托盘和槽盒安装要求

(1)电缆金属梯架、托盘和槽盒转弯、分支处宜采用 专用连接配件 ,其弯曲半径不应小于金属梯式、托盘式和槽式桥架内电缆最小允许弯曲半径,电缆最小允许弯曲半径应符合表的规定孙军。

(2) 配线槽盒 水管 同侧上下敷设时,宜安装 在水管的上方 ;与热水管、蒸汽管平行上下敷设时,应敷设在热水管、蒸汽管的下方。

(3)敷设在电气竖井内,穿楼板处和穿越不同防火区的梯架、托盘和槽盒,应有 防火隔离措施

3.金属梯架、托盘和槽盒的接地跨接要求

(1)金属梯架、托盘和槽盒全长 不大于30m时 不应少于2处与保护导体可靠连接

(2)全长 大于30m时 ,每隔20~30m 应增加一个接地连接点 起始端 终点端 均应 可靠地接地

(3) 非镀锌 金属梯架、托盘和槽盒之间连接的 两端应跨接保护连接导体 ,保护连接导体的截面应符合设计要求。

(4) 镀锌 金属梯架、托盘和槽盒之间 不跨接保护连接导体时 ,连接板每端 不应少于2个有防松螺帽 或防松垫圈的连接固定螺栓。

二、现场施工图片:

1、 水平 安装的支架间距宜为 1.5~3.0m

2、 垂直 安装的支架间距 不应大于2m

3、在 分支处 端部0.3~0.5m 处应有 固定支架

4、配线槽盒与水管同侧上下敷设时,宜安装在水管的上方

5、敷设在电气竖井内,穿楼板处和穿越不同防火区的梯架、托盘和槽盒,应有防火隔离措施。

6、金属梯架、托盘和槽盒全长 不大于30m 时, 不应少于2处 与保护导体可靠连接。 全长大于30m 时, 每隔20~30m 增加一个接地连接点 起始端 终点端 均应 可靠地接地

7、非镀锌金属梯架、托盘和槽盒之间连接的两端应跨接保护连接导体

8、镀锌金属梯架、托盘和槽盒之间不跨接保护连接导体时,连接板每端不应少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓