目录
倒闸操作前注意事项
电网设备原则
3.继电保护、安全自动装置运行方式是否合理,变压器中性点接地方式、无功补偿装置投入情况是否正确。
4.操作对安控、通信、自动化、计量等方面的影响。
5.注意严防非同期并列、带地线送电及带负荷拉刀闸等恶性误操作,并应作好操作中可能出现的异常情况的事故预想及对策。
6.新建、扩建、改建设备的投运,或检修后可能引起相序或相位错误的设备送电时,应查明相序、相位正确。
7.操作对调度管辖范围以外设备和供电质量有较大影响时,应预先通知有关单位。
8.注意设备缺陷可能给操作带来的影响。
9.消弧线圈运行档位是否合适。
10.预防性试验时可能损坏设备的相应措施是否完备。
①频率一致。最大允许差为0.5HZ。一般情况下,调整容量较小的系统频率,当其无法调整时再考虑主系统频率。
②电压相等。调整困难时,500kV 电压差不得大于10%,220kV及以下电压差不得大于20%。
③相序相同。正常设备不存在相序问题(ABC)新设备,检修过、动过相的设备应测相序。
④并列开关两侧电压的相角相同,相角差不允许超过规定值。相角不相同时,电压出现相角差,较大,电力系统将产生长时间振荡。
2.两系统解列时:
③考虑保护和自动装置改变
3.发电机的并列,发电机的并列一般有准同期并列和自同期并列两种方式。
①准同期作就是将待并发电机升至额定转速和额定电压后,满足以下四项准同期条件时,操作同期点断路器合闸,使发电机并网。
a、并列开关两侧电压大小相同。否则,会由于电位差而产生内部无功环流,生成很大的电磁冲击力。
b、并列开关两侧频率相同,否则会因为拍振电流和拍振电压的有功分量在发电机轴上产生力矩,使发电机产生机械振动,造成机组损坏。
c、并列开关两侧相角相同。否则将产生有功和无功电流冲击,使发电机烧毁。
d、并列开关两侧相序相同。否则,不但发电机不能进入同步,而且会产生很大的拍振电流,使发电机绕组承受过大的电动力,使线圈变形绝缘短路。
②自同期:就是将发电机升速至额定转速后,在未加励磁的情况下合闸,将发电机并入系统,随即供给励磁电流,由系统将发电机拉入同步。操作简单,并列快,但合闸会产生冲击,事故处理时,用这种并列方法能快速并列。