VOCs治理系统中防火阀的8点注意事项 在我们的很多VOCs治理工程技术规范中,乃至在一些安全标准中如《精细化工企业工程设计防火标准》(GB 51283-2020)等,VOCs废气治理系统可以安装阻火器或防火阀以满足安全要求。加装防火阀是VOCs废气治理系统中基本的安全措施,它有助于提高系统的安全性,保护人员和设备,以及确保合规性。当然,有条件的还是加装阻火器。防火阀在VOCs治理系统中的防火阀应该怎么选型?需要注意哪些?
VOCs治理系统中防火阀的8点注意事项
在我们的很多VOCs治理工程技术规范中,乃至在一些安全标准中如《精细化工企业工程设计防火标准》(GB 51283-2020)等,VOCs废气治理系统可以安装阻火器或防火阀以满足安全要求。加装防火阀是VOCs废气治理系统中基本的安全措施,它有助于提高系统的安全性,保护人员和设备,以及确保合规性。当然,有条件的还是加装阻火器。防火阀在VOCs治理系统中的防火阀应该怎么选型?需要注意哪些?
在VOCs治理系统中选择防火阀时,分享考虑以下几个要点:
1.动作温度:防火阀适用于通风空调系统,但目前VOCs治理系统也可配置,一般在通风空调系统领域用防火阀动作温度为70℃,而公共建筑的厨房排油烟系统用防火阀动作温度为150℃。VOCs治理领域要根据来气的特点和危险特性来设定。
2.阀门功能:选用阀门时应注意阀门的功能,如常开还是常闭、自动关闭开启、手动关闭开启、手动复位、讯号输出、远距离控制等要求。
3.联动装置:如果阀门需要与VOCs废气风机联动,应选用带双微动开关装置的防火阀。
4.材料要求:一般而言,阀体叶片应为钢板,厚度为2~6mm,阀体为不燃材料制作,转动部件应采用耐腐蚀的金属材料,并转动灵活。阀门的外壳厚度不得小于2mm。易融部件应符合消防部门的认可标准。
5.防火能力分类:按照防火能力分类,防火阀可分为1h、2h、3h等级别,不同级别的防火阀其防火功能和耐火时间也有所不同,看要VOCs治理系统的具体应用场合。
6.结构分类:按照结构分类,防火阀主要有斜式防火阀、直立式防火阀、移动型防火阀等几种。斜式防火阀适用于室内、室外消火栓或水系统供水管道;直立式防火阀适用于管道穿越隔墙、地面或楼板等场所;而移动型防火阀则适用于多变的消防要求,并且可以随着使用场地的变化灵活移动。
7.安全风险辨识:对VOCs废气气管道的防回燃(火)设施进行检查和优化,特别是对于车间间、区域间、管道与RTO连接处等区域部位,应当组织专家对设置止回、防火、防爆等安全装置的安全风险进行辨识和论证,在确保安全的前提下设置防止回燃(火)的单向止回、防火阀等。
8.操作和维护:如在RTO系统中,防火阀的设置要考虑操作和维护的便利性,以确保RTO系统的顺利运行和维护保养.