大运会主媒体中心临时系统电源保障方案解析
设于龙泉东安湖畔的东安书院为成都市龙泉驿区政府打造的集图书馆、档案馆、融媒体中心三个功能为一体的文化建筑,在成都第31届世界大学生夏季运动会期间将临时作为主媒体中心(MMC),为所有采访大运会的新闻媒体提供工作空间及配套服务。主媒体中心与东安书院的使用性质完全不同,对电源容量及可靠性要求差异很大,如何妥善处理临时与永久功能对用电需求的矛盾,是摆在设计师面前的一道难题。 笔者在2020年设计东安书院期间,根据《成都第31届世界大学生夏季运动会场馆及设施电气配置导则(试行)》(下文简称《配置导则》),结合国家相关规范,对该建筑两种功能的供电措施进行研究,采用了临时与永久供电系统分离与融合应用技术,确定了相对合理、经济的供电系统方案,并撰文《临时和永久供电系统在媒体中心中的融合应用》,发表在《建筑电气》杂志2020年第9期。
![](https://fd.co188.com/group1/M03/F5/77/rBBhH2K-xa-AXjDLAAc4Vpo5bH0303.png!200)
![](https://fd.co188.com/group1/M04/F5/77/rBBhH2K-xbCAZJ6_AAJLzsMPt08139.png!200)
![](https://fd.co188.com/group1/M00/F5/77/rBBhH2K-xbCAThpkAAQ1Jbkr0S4811.png!200)
漏电保护器一天跳几次闸,是什么原因?
有一家业主的漏保一天跳几次,跳了以后还能合闸,就是反复发作。业主找人维修,维修人员以为是漏保坏了,换了漏保还是跳闸,实在没法找出原因,只好让业主找物业解决。由于总闸是漏保,跳闸以后全屋没电,所以业主急切解决问题。 接到业主的求援,我火速到达现场,经过检测发现普通插座的火线有点轻微漏电,于是拆插座查找故障原因,最后把故障范围缩小到主卧室。 拆了卧室的几个插座挨个测量,直到拆了一个插座以后,发现故障消失了。观察插座的接线乍看没什么,电线没有烧焦破皮之类的问题。虽然看不出来问题原因,肯定还是存在问题的,不然故障怎么会突然消失了。经过反复观察暗盒与电线,发现火线绝缘层上有一个小凹坑,不仔细观察还看不出来。根据凹坑的形状和位置,应该是固定插座的螺丝顶出来的。就是这个凹坑导致绝缘层变薄了,另外绝缘层的绝缘性能不好,虽然没有破皮,但是会有一些漏电的问题。所以火线对地漏电非常轻微,一天几个小时跳一次。
![](https://fd.co188.com/group1/M04/F5/CD/rBBhH2LBMGSAX193AADKNaDV_Uc72.jpeg!200)
![](https://fd.co188.com/group1/M04/7F/A9/rBBhIGLBMGWAIq1ZAAB8GRJiOFE23.jpeg!200)
![](https://fd.co188.com/group1/M00/F5/CD/rBBhH2LBMGWAWC9DAADyrNSgDPI77.jpeg!200)