容量比较大的变压器低压出线母排和低压进线总柜(同相的)母排连接 ,用一段200毫米的铜排搭接,就是它们三个形成个品字形,请问变压器出线排和低压进线排同相的它们之间要留最小多大的间隙?检验方说间隙小了会放电,我想它们是等电位点怎么会放电呢,请大侠从行业标准解释下,谢了!
容量比较大的变压器低压出线母排和低压进线总柜(同相的)母排连接 ,用一段200毫米的铜排搭接,就是它们三个形成个品字形,请问变压器出线排和低压进线排同相的它们之间要留最小多大的间隙?检验方说间隙小了会放电,我想它们是等电位点怎么会放电呢,请大侠从行业标准解释下,谢了!
2楼
来学习一下
回复
3楼
本帖最后由 dianqipanli 于 2013-5-11 21:56 编辑
首先,三根母线(矩形)形成品字形是有道理的。
但是,道理不是检验方所说的放电。
当工作电流超过单条母线的允许电流时,每相可用两条或三条矩形母线并联在支持绝缘子上。为能较好的散热,条间要保持一条厚度的距离,不能叠在一起。但每相条数增加,其允许电流受散热条件变差和集肤效应的影响,并不成比例增加。当每相有三条时,中间一条的电流约占总电流的20%,两边的两条各占40%,因此,不宜采用三条以上的每相超过三条以上的母线。而同相三条母线品字形排列,能够最大程度避免增大散热和减小集肤效应。
回复
4楼
母线安装应能保证低压配电装置的电气间隙和爬电距离不小于表规定:
回复
5楼
学习一下!!!
回复
6楼
学习了…………
回复
7楼
学习下。。。。有点不懂。。。
回复
8楼
GBT 16935
低压绝缘配合规范
上面有。
回复
10楼
学习了。。。。。。。。。。。。。。。
回复
11楼
学习了....:hug:
回复