同相铜排的间隙
lglyx123
lglyx123 Lv.3
2013年05月10日 21:37:29
只看楼主

容量比较大的变压器低压出线母排和低压进线总柜(同相的)母排连接 ,用一段200毫米的铜排搭接,就是它们三个形成个品字形,请问变压器出线排和低压进线排同相的它们之间要留最小多大的间隙?检验方说间隙小了会放电,我想它们是等电位点怎么会放电呢,请大侠从行业标准解释下,谢了!

容量比较大的变压器低压出线母排和低压进线总柜(同相的)母排连接 ,用一段200毫米的铜排搭接,就是它们三个形成个品字形,请问变压器出线排和低压进线排同相的它们之间要留最小多大的间隙?检验方说间隙小了会放电,我想它们是等电位点怎么会放电呢,请大侠从行业标准解释下,谢了!
免费打赏
逸風
2013年05月14日 19:19:07
12楼
浏览中。。。。。。。。。。。。。
回复
xiangyi521
2013年05月14日 19:39:48
13楼
受教啦····
回复
zqcgxg
2013年05月14日 20:53:59
14楼
学习了。。。。。。。
回复
fy17821349
2013年05月15日 08:27:36
15楼
3C上规定最小是8MM。但实际制作过程中一般保持20MM
回复
a8217558
2013年05月15日 10:47:05
16楼
学习--------------
回复
rujimmy
2013年05月15日 16:28:28
17楼
学习了 不错
回复
heqijian101694
2013年05月15日 16:35:33
18楼
路过,学习了
回复
carl-238
2013年05月15日 21:50:19
19楼
告诉你一个经验值,就是比铜排的厚度大2mm。就行的了,
回复
zhsw512_163.com
2013年05月16日 07:11:17
20楼
学习了:(:)
回复
平安lsp
2013年05月16日 16:57:06
21楼
很好,值得学习:)