容量比较大的变压器低压出线母排和低压进线总柜(同相的)母排连接 ,用一段200毫米的铜排搭接,就是它们三个形成个品字形,请问变压器出线排和低压进线排同相的它们之间要留最小多大的间隙?检验方说间隙小了会放电,我想它们是等电位点怎么会放电呢,请大侠从行业标准解释下,谢了!
容量比较大的变压器低压出线母排和低压进线总柜(同相的)母排连接 ,用一段200毫米的铜排搭接,就是它们三个形成个品字形,请问变压器出线排和低压进线排同相的它们之间要留最小多大的间隙?检验方说间隙小了会放电,我想它们是等电位点怎么会放电呢,请大侠从行业标准解释下,谢了!
22楼
LS说跑题了啊,人家LZ说的是同相间的间距,支持板凳的说法,但是板凳的数据出处有依据吗?
回复
23楼
2楼正确,支持。
回复
24楼
dianqipanli 发表于 2013-5-11 21:55 首先,三根母线(矩形)形成品字形是有道理的。但是,道理不是检验方所说的放电。当工作电流超过单条母 …
…………………..
回复
25楼
zjm1029 发表于 2013-5-17 15:40 LS说跑题了啊,人家LZ说的是同相间的间距,支持板凳的说法,但是板凳的数据出处有依据吗?引自《电工问答1500例》(上海市电机工程学会、
<电世界>
编辑委员会编)中“【问】为什么矩形母线并联使用时,每相不能超过三根,而分裂导线可用三根以上的软导线?”里面回答的部分内容。
电世界>
回复
26楼
学习了。。。。。。。
回复
27楼
200毫米铜排搭接是什么意思?
回复
28楼
感谢楼主分享!!!
回复
29楼
路过、学习、走人。
回复
30楼
二楼解答到位,尽量减少用同相三排制,如因变压器二次侧额定电流较大,可采用加大铜母排的宽度及厚度(增大截面积)来解决。还可用封母线。
回复
31楼
学习一下。
回复