多拼电缆共用一个保护电器是有条件的
多根电缆并联(俗称多拼电缆)使用在工程中应用比较广泛。设计师喜欢、习惯采用一个保护电器保护多根电缆,通常采用断路器。 这种做法存在一定风险。《低压电气装置 第 4-43部分: 安全防护 过电流保护》(Low-voltage electrical installations Part 4-43 : Protection for safety-Protection against overcurrent)GB 16895.5-2012/IEC60364-4-43:2008要求多根电缆的材料、截面积、结构、长度都要一样,而且电缆的位置也将影响到线路的阻抗,尤其大截面电缆布置的位置将大大影响电缆的电抗(大截面积电缆电抗较大),从而造成多根电缆所通过的电流不是均匀分配,而是存在一定的差别,这种差别有时会很大,将造成某根电缆过负荷。由于保护电器是按照总的电流整定,所以单根电缆过负荷保护电器起不到保护的作用,这是比较危险的一种现象。因此,多根电缆并联共用断路器的条件是
常见的5种供电系统模式及设备电路符号详解
电力供电系统是电力作业人员的核心知识之一,掌握其不同的供电模式和相关设备电路符号至关重要。对于初学者而言,可能会对这些概念感到有些混淆,但只要我们逐一梳理,就能清晰地理解它们。电力供电系统常见的供电模式主要有五种,其中常用的有三种:IT系统、TT系统和TN系统。IT系统主要用于对供电连续性要求较高,要求严格地限制对地漏电流的场所,如医疗、矿井等。TT系统则适用于电源中性点直接接地,而设备外露可导电部分经各自的PE线分别直接接地的场所,如居民小区、办公大楼等。TN系统则是我国应用最广泛的低压配电系统,它分为TN-C、TN-S和TN-C-S三种。下面我们一起来具体看看这5种常见的电系统模式及设备电路符号。